Resultados 1 al 5 de 5
- 24/12/2007, 08:17 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 27
Válvula de presión diferencial , Duda urgente .
Hola a todos ,
Estoy realizando una instalación en un pequeño edificio de apartamentos , y con una instalación distribuida y electrovàlvula de 2 vías en cada piso y en el punto más bajo de los montantes una válvula de presión diferencial . Alguien nos podría explicar como establecer la presión de tarado de esta vávula .
Gracias
-
- 24/12/2007, 09:43 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Yo pondría la presión de tarado en la máxima presión que te pueda dar la bomba, tal vez un pelín inferior, para que ésta nunca trabaje sin caudal. De este modo, cuando todas las válvulas cierren y la presión en la bomba aumente rápidamente, la válvula saltará.
- 24/12/2007, 09:44 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Pero a cualquier duda, lo que tienes que hacer es preguntar a tu distribudor.
Saludos.
- 24/12/2007, 11:42 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Mensajes
- 69
depende de la presion de llenado del circuito, de la altura de columna de agua, nosotros ponemos la instalacion en marcha y viendo valores reales ajustamos estas valvulas
- 24/12/2007, 18:52 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2007
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5
Te explico:
Tienes que insertar un puente de manometro entre la ida y el retorno de la acometida general (2llaves y un manometro).
Conecta la bomba, verifica que todos los circuitos estén abiertos y bien purgados, despues de todo, con el puente de manometro mira la presión de ida y de retorno, la diferencia de presión es la que tienes que ajustar.
Ejemplo: ida 1,5bares- retorno 1,2bares=300mbares.
Normalmente la valvulas son ajustables de 0 a 500mbares.
Un saludo