Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Xavi C está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    27

    Predeterminado Válvula de presión diferencial , Duda urgente .

    Hola a todos ,

    Estoy realizando una instalación en un pequeño edificio de apartamentos , y con una instalación distribuida y electrovàlvula de 2 vías en cada piso y en el punto más bajo de los montantes una válvula de presión diferencial . Alguien nos podría explicar como establecer la presión de tarado de esta vávula .

    Gracias

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    Yo pondría la presión de tarado en la máxima presión que te pueda dar la bomba, tal vez un pelín inferior, para que ésta nunca trabaje sin caudal. De este modo, cuando todas las válvulas cierren y la presión en la bomba aumente rápidamente, la válvula saltará.

  3. #3
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    Pero a cualquier duda, lo que tienes que hacer es preguntar a tu distribudor.

    Saludos.

  4. #4
    elektroSOL está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    69

    Predeterminado

    depende de la presion de llenado del circuito, de la altura de columna de agua, nosotros ponemos la instalacion en marcha y viendo valores reales ajustamos estas valvulas

  5. #5
    inquieto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5

    Predeterminado

    Te explico:

    Tienes que insertar un puente de manometro entre la ida y el retorno de la acometida general (2llaves y un manometro).

    Conecta la bomba, verifica que todos los circuitos estén abiertos y bien purgados, despues de todo, con el puente de manometro mira la presión de ida y de retorno, la diferencia de presión es la que tienes que ajustar.

    Ejemplo: ida 1,5bares- retorno 1,2bares=300mbares.

    Normalmente la valvulas son ajustables de 0 a 500mbares.

    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47