Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    activavalor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    15

    Predeterminado Temperatura impulsión agua suelo radiante

    ¿Cómo calculaís la temperatura de impulsión en un suelo radiante?, ¿tenéis en cuenta el espesor de aislamiento de mortero y baldosa/tarima?,hay alguna aproximación o cálculo rápido que dé buenos resultados

  2. #2
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    El espesor del mortero no se tiene en cuenta ya que su función es la de acumular energía térmica.

    La magnitud de la temperatura media del agua en las tuberías emisoras se obtiene mediante la siguiente expresión y depende de la demanda térmica del local, la temperatura interior de diseño y del coeficiente de transmisión térmica de la capa sobre los tubos.

    Q = Ka • (Ta − Ti)

    Q = carga térmica del local (en W/m2)
    Ka = coeficiente de transmisión térmica de la capa sobre los tubos (en W/m2•ºC)
    Ta = temperatura del agua (en ºC)
    Ti = temperatura interior de diseño del local (en ºC)

    El salto térmico entre el agua de impulsión y el retorno se fija en 10ºC. Cuando se hallan calculado todas las temperaturas del agua, se seleccionará la mayor de ellas para realizar la impulsión.

  3. #3
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Si ser escrupuloso, la temperatura de impulsión depende del espesor de mortero, habitualmente los fabricantes dan las decisiones estandartizadas para concreto el espesor de aislamiento, de mortero, para el material del cubrimiento. Por ejemplo Wirsbo da el coeficiente que corrige para la temperatura del agua lo más posible hasta 10 % dependiendo del espesor de mortero. Hay unas fórmulas para el cálculo, pero fácil como dice Chiguaka usar las tablas estandartizadas, que son hechas ya por el fabricante.
    El espesor de aislamiento ajusta las cuentas así que las pérdidas térmicas hacia abajo, había no más 5 %.

    Un saludo

  4. #4
    activavalor está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    15

    Predeterminado

    Gracias por las respuestas, pero, ¿tiene mucho que ver el uso de la baldosa o tarima en la cantida de energía que puede transmitir?,




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47