    Predeterminado cambio de líquido de las placas

    muy buenas a tod@s. ante todo, felicitaros a todos los miembros del foro por la ayuda que tantos unos como otros os prestaís y la cual es de agradecer.
    tengo un problemita que no se como resolver y os agradecería muchísimo el que me pudieseís hechar un cablecito.
    es una instalación de un equipo compacto termosifónico de sistema indirecto de perfil bajo.es compuesto por dos placas y un acumulador de 300 litros.
    el problema es que constantemente hay que estar metiendole agua al circuito primario pq éste pierde bastante por la válvula de seguridad.creo que el problema viene dado pq alcanza mucha temperatura y cuando llega a 3 bares,la válvula de seguridad se abre para dismimuir la presión.lo extraño es que el vaso de expansión no absorva esa sobrepresión y creo que es pq está regulado a 3 bares también, y por eso no trabaja.la verdad estoy hecho un lio.
    me urge,por las temperaturas que están haciendo,cambiar el líquido del circuito primario pq solo es agua por el que aguanta las bajas temperaturas.no se como se debe de hacer,si se introduce por donde le entra el agua de la red...por donde debo vaciarlo...cuanto debo meterle...si debe de alcanzar alguna presión cuando le introduces el líquido...y como hago para que trabaje el vaso de expansión y absova esa sobrepresión.
    perdonar por todo el rollo que he soltado y por la cantidad de dudas que tengo.muchas gracias por todo.un saludo

  2. #2
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Me parece el problema principal que tienes no es la conformidad de la presión máxima a que es ajustada la válvula de la seguridad y la capacidad del vaso de expansión. La decisión óptima de utilizar la válvula de la seguridad en 6 bar. Para esto que trabajaba normalmente la instalación con la válvula de la seguridad en 3 bar, es necesario aumentar el volumen del vaso de expansión en 2,5-3 veces.
    El ejemplo
    H = 0 la altura estática
    Pvs = la presión de calibración la válvula de seguridad al 3 bar Pvs = 3, para la válvula de seguridad al 6 bares Pvs = 6.
    Pm = 1,5 bar + 0,1 * H + 0,5, donde los 1,5 préajustados la presión del gas al vaso de expansión.
    Miramos los coeficientes de presión para los ambos casos,
    Sale para la válvula de seguridad al 3 bar
    Cp = (0,9*3+1) / (0,9*3-2) = 5,28
    Para la válvula de seguridad al 6 bar
    Cp = (0,9*6+1) / (0,9*6-2) = 1,88
    5,28/1,88 = 2,8
    Sale para el caso la válvula de seguridad al 3 bar hay que escoger el vaso de expansión la capacidad al 2,8 veces más que para el caso la válvula de seguridad al 6 bar.
    Que es posible hacer en esta situación
    1. Cambiar la válvula de seguridad
    2. Comprobar la presión del gas en el vaso de expansión
    3. Si el sistema es llenado automático, comprobar no deja escapar la válvula (puede caer cierta porquería)
    4. Comprobar el filtro.

    Un saludo.