Hola,

Tengo una duda sobre la demanda de ACS para un proyecto solar de un centro cívico:

- Planta 1: oficinas
- Planta 2: Sala de conferencias
- Planta 3: SAla polivalente ( reuniones, exposiciones)

Para las oficinas no hay problema, ya que la demanda unitaria está publicada en la norma UNE 94002 y el CTE, pero me encuentro que hay muchos usos de edificios que no están incluidos en la norma UNE 94002 o el CTE ( ej. salas de conferencias, teatros, bibliotecas,...). ¿Existe alguna fuente de datos de referencia para tipologías de usos "varias" no incluidas en la UNE 94002 o el CTE?. ¿Qué criterio se suele seguir para usos de edificios no tabludos en el CTE?

Grácias. Un saludo
__________________
Pablo Pozo