    Predeterminado calculo piscina cubierta

    Buenas a todos:
    Se me plantea una duda en el dimensionamiento de números de paneles para calentar exclusivamente una piscina cubierta. Por supuesto que antes he estado revisando el histórico de temas de este foro y aún así no se disipan mis dudas.
    Entrando en faena, mi instalación se ubica en Badajoz capital, piscina de 50m2, sin manta térmica, posibilidad de orientar placas al sur, sin sombras. Los datos de Tª y humedad son los marcados por los distintos textos normativos (Tvaso 25-26º, Tamb 27-28º, HR 65-70%) y dado q solo se va a cubrir la demanda de la piscina, inclino los paneles 30º.
    El caso es que dimensiono y la disparidad de resultados me confunde, por lo que entiendo que en algún lado tengo una errata en mi hoja excel:
    - Método Pliego IDAE
    Aplica formula genérica: Pérdidas( Kw)= ( 130-3tws+0,2t2ws) (Sw/1000) donde,
    tws Tªagua(ºC)
    Sw Superficie lámina agua(m2)
    Considero que son pérdidas diarias? Entiendo que sería 120 kw de pérdidas al día lo que supone 841,5 MJ al día y así 307.147 MJ al año....demasiado
    - Método tablas EREN
    Según publicación de la Junta Castilla y León, siguiendo las tablas me da 7,9MJ/m2 de pérdidas diarias por radiación y 1,9MJ/m2 de evporación lo q supone 178.850 MJ, esto es unos 28 captadores
    - Guía ASIT
    sin considerar puesta a régimen, solo mantener la Tª , aplicolafórmula:
    Ptvaso (Kwh)= 2,40x Svaso, dando como péridas diarias 120 kwh, lo q supone al año 169.068 MJ, esto es unos 27 captadores.
    Hasta aquí, parece normal que me decline por los 27-28 captaqdores, lo que ocurre es q sigo documentandome (esto de internet es un maleficio...a veces) y según ROCA, en su solar-on line me dice que 5 colectores¿?, y el CENSOL 5.0 me dice que 24 colectores..
    Necesito que me digáis desde vuestra experiencia cuál método es más fiable. Sé que existe la guía ATECYR, pero está agotada y desconozco el método empleado, intentaré hacerme de ella.
    Siento que el mensaje sea tan largo pero quería mostraros claramente mi duda. En compensación, me gustaría, si el moderador me lo permite, hacer un seguimiento de este proyecto, es decir, os voy dando información del mismo ( dimensionamiento, esquemas, instalación, puesta en marcha, mediciones de rendimientos...) y vosotros opináis del mismo.

    Un saludo.

  2. #2
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    139

    Predeterminado

    http://www.ciatesa.es/data/documento..._cubiertas.pdf

    Igual lo tienes... pero por si acaso.
    Saludos

  3. #3
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    En particular el metodo del pliego del IDAE no me gusta nada, y los otros no los conozco. Tienes documentos interesantes en:

    www.retscreen.net

    También en el antiguo libro de comentarios al RITE nos habla al respecto.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #4
    jofredf está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: calculo piscina cubierta

    Buenas tardes! Se que de este post hace ya unos cuantos años, però resulta que me surgen algunas dudas relacionadas con este tema y estaria muy agradecido de poderle encontrar alguna solucion.

    Unos amigos me han pedido ayuda a la hora de dimensionar la instalacion de climatizacion de una piscina interior. La piscina tienes 9 metros de largo por 1,8 de ancho y 1,2 de profundidad, es decir aproximadamente 18 m3 de agua teniendo en cuenta la rampa de bajada. Mi idea era utilizar placas solares termicas con la ayuda de una bomba de calor. La piscina se utilizara todo el año, y aunque no me han dicho la temperatura deseada, yo calculo que sera entre 28 i 30 grados maximo.

    Me gustaria saber como puedo dimensionar un sistema como este y que calculos hay que hacer para poder determinar el numero de placas optimo y la potencia de la bomba de calor necesaria.

    La inclinacion de las placas solares es de aproximadamente 15 grados y el espacio para ponerlas no es muy grande...yo calculo para unas 8 placas...que no se si serian demasiado pocas...

    Qualquiera ayuda o comentario al respeto me iria de maravilla para poder avanzar un poco mas en este tema que me esta volviendo un poco loco!

    Millones de gracias a todos!

    JdF