    Predeterminado Intercambiador VICARB modelo V2

    Buenos días foreros,
    Estoy realizndo la instalación solar para ACS de un polideportivo.
    Voy a ubicar el acumuldor en una primera cubierta exterior que tiene el edificio, y por lo tanto había pensado poner el intercambiador en el exterior también. Es esto posible? O me van a aumentar las pérdidas un montón?
    El intercambiador a utilizar es:Intercambiador VICARB modelo V2.
    Si por experiemcia me recomendais otro, os lo agradecería.
    Muchas gracias de nuevo,
    Un saludo,

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Dependiendo de la zona, pueden aumentar considerablemente las pérdidas térmicas e incluso existir riesgo de daño de los materiales por heladas, dado que en el circuito de ACS no podrás emplear anticongelante. ¿No es posible construir una pequeña caseta para abrigar los equipos?.

    Por cierto, me parece recordar que el CTE indica que los acumuladores deben estar en el interior. No se si en el documento HS 4 o en el documento HE 4.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    Roci está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    Tienes razón, debe estar ubicado en el interior (HE4 3.3.3.1.3).
    Gracias de nuevo.