Resultados 1 al 10 de 10
- 21/11/2007, 16:43 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 63
Especificaciones Tecnicas de diseño
Hola a todos,
Me ha surgido una duda en relación a las especificaciones tecnicas de diseño.
En su apartado 24.9 de estas especificaciones, os adjunto el enlace para q lo veáis.
http://www.portalsolar.com/recursos/etermica.pdf
Total, lo que pone es esto, por el que no pueda entrar en el enlace.
"Se comprobará que alimentado (eléctricamente) las bombas del
circuito, entran en funcionamiento y el incremento de presión indicado
con los manómetros se corresponden en la curva con el caudal del
diseño del circuito."
Mi duda es, ¿donde puedo conseguir la curva o como puedo saber el caudal a partir de la presión dada.?
Muchas gracias anticipadamente y hasta pronto.
-
- 21/11/2007, 17:14 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Para saber el caudal a una presión dada necesitas las curvas del fabricante y manómetros para lectura de la presión diferencial, o en su defecto un caudalímetro en la instalación.
Calculando la diferencia de presión entre la aspiración y la descarga obtenemos la presión (altura) con la que esta trabajando la bomba, entrando con esa altura en las curvas altura-caudal proporcionadas por el fabricante obtenemos el caudal.
Un saludo.
- 21/11/2007, 17:18 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Andalucía
- Mensajes
- 9
Hola moya, se trata de la curva característica de la bomba, que relaciona el caudal con la presíon que la bomba es capaz de darte. Esta curva debe de dártela el fabricante de la bomba.
- 22/11/2007, 09:53 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 63
Hola y muchas gracias por contestar a ambos,
La verdad es que no había caido en ese detalle, pero mirad yo he calculado las pérdidas totales del sistema y el caudal, con estos dos datos calculo la bomba.
Hasta aqui todo perfecto, pero ahora tengo la curva característica de la bomba y mi duda es por ej. si las pérdidas son de 4,6 y mi caudal de 1,6 m3, para este caudal la lectura del manómetro que ha de ser entonces unos 4 y pico bares, al igual q las pérdidas. O en cambio ha de ser como ha dicho Brunomiranda calculando la diferencia de presión entre la aspiración y descarga, nos dará una presión y con esa presión exacta calculo el caudal?
Perdonad por las molestias pero es q no lo acabo de ver y hasta q no lo tenga realmente claro prefiero preguntar.
Muchas gracias anticipadamente.
- 23/11/2007, 14:53 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Unos comentarios:
- Pérdidas de carga de 4,6 bar no se justifican en circuitos de solar térmica (no serán mca).
- La pérdida calculada es la de la instalación (teórica) que tendrá que coincidir con la diferencia de presión de la bomba (teórica). En realidad diferirá un poco, para saber el caudal real que tienes mides la presión real de la bomba (Descarga menos Aspiración), y con ella entras en la curva característica.
Saludos.
- 23/11/2007, 17:26 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 63
Muchas gracias Bruno,
No, me confundí, 4,6 mca son las pérdidas totales de la instalación.
Mira te explico, según el caudal de 1,6 m3/h y las perdidas de 4,6 mca, he seleccionado una bomba con estas características:
caudal 1,91 m3/h
altura 6,62 m
velocidad 0,7m/s
presion de aspiración 0,09 bares
potencia 1 0,2 KW.
Instalación:
presión max de trabajo 10bares
presión min de entrada a caudal max 2,7m
Total, estas son algunas de las características de la selección.
Entonces ahora mis dudas son:
Tu decías:
"La pérdida calculada es la de la instalación (teórica) que tendrá que coincidir con la diferencia de presión de la bomba (teórica)."
La perdida es de 4,6 mca y la diferencia de presión teórica cual sería según mi caso?
Y luego por otra parte una vez que tengo la teórica y me voy a una instalación real, miro el manómetro en la instalación, no?, pues mi duda es como saco el caudal con esa lectura?. Porque esa lectura que me da el manómetro que es la presión de descarga?.
Bruno perdona por las molestias pero es que me he quedado pillado con esto y no se como sacarlo.
Muchisimas gracias anticipadamente
- 29/11/2007, 17:23 #7
La perdida de carga teórica es la que tu has calculado 4,6 m.c.a.
Con esa perdida de carga y el caudal necesario has elegido un bomba.
Hasta que no tengas la instalación montada, no podrás saber la perdida de carga real. Para ello lo mas fácil es colocar dos manómetros, en lugar de uno diferencial, y realizar el proceso tal y como te explica Bruno.
Con la diferencia de presiones (esta será la perdida de carga real), entras en la curva de la bomba (que te habrá facilitado el fabricante) y sabrás el caudal que te estará suministrando.
- 30/11/2007, 09:44 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 63
Muchisimas gracias
Ya lo he captado, era como yo pensaba pero claro tenía dudas.
Una vez mas muchisimas gracias chiguaka.
- 30/11/2007, 17:26 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 63
Ultima cuestión sobre el tema
Una cosa, Bruno o Chiguaka
Cuando me decís que se ponga dos manómetros para saber la diferencia de presiones y lógicamente a su vez la pérdida de carga real de la instalación.
Donde se han de colocar esos dos manómetros normalmente. Porque normalmente se suele poner uno encima de la bomba, pero si pones dos donde se colocarían?
Uno en la entrada de agua fría, al lado del vaso de expansión y otro a la salida de la bomba, no?
Venga muchas gracias anticipadamente y hasta pronto.
- 30/11/2007, 19:50 #10Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Uno en la aspiración de la bomba y otro en la descarga.