Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    pablopfc está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    ourense
    Mensajes
    10

    Predeterminado dudas proyecto fin de carrera

    Alguien me puede ayudar?

    Tengo una superficie de captacion de paneles de 60 m2 y una demanda de 7755l con lo que voy a meter 4 depositos de precalentamiento(de inercia) de 2000l.La duda que me asalta es cuanto volumen tendra que tener mi acumulador principal en el que realizo el apoyo de la caldera?? y es ese volumen el efectivo para cumplir 50<v/a<180 o son los 8000l de los depositos de inercia?? el deposito de acumulacion principal lo tendre que calcular en funcion de los consumos de bides,duchas etc. como una instalacion de ACS convencional me imagino??


    espero que alguien me pueda ayudar

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    El volumen que tendrá que cumplir la relación indicada es efectivamente el de inercia. El acumulador convencional deberá estar dimensionado como si la instalación solar no existiese.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47