dudas proyecto fin de carrera
Alguien me puede ayudar?
Tengo una superficie de captacion de paneles de 60 m2 y una demanda de 7755l con lo que voy a meter 4 depositos de precalentamiento(de inercia) de 2000l.La duda que me asalta es cuanto volumen tendra que tener mi acumulador principal en el que realizo el apoyo de la caldera?? y es ese volumen el efectivo para cumplir 50<v/a<180 o son los 8000l de los depositos de inercia?? el deposito de acumulacion principal lo tendre que calcular en funcion de los consumos de bides,duchas etc. como una instalacion de ACS convencional me imagino??
espero que alguien me pueda ayudar
-
- 19/11/2007, 20:07 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
El volumen que tendrá que cumplir la relación indicada es efectivamente el de inercia. El acumulador convencional deberá estar dimensionado como si la instalación solar no existiese.