    Hola a todos.

    Mi pregunta va sobre la eleccion de los depositos de acumulacion (V)....

    La demanda (M) es de 2200 L y la superficie captadora (A) de 41.28 m2 por lo que:

    Segun el CTE 50<V/A<180 el volumen ha de estar entre 2064 L y 7430 L

    Segun RITE 0.8 < V/M < 1 El volumen ha de estar entre 1760 L y 2200 L

    Por lo que si pongo un deposito de 2000 L no cumplo CTE (por muy poco pero....) y si pongo 2500 L no cumplo RITE....

    Yo estoy por los 2000 L.... pero... no os parece esto que esta demasiado justo? con el RITE nuevo se arregla esto?

    Un saludo.

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Este tema se ha discutido antes. Yo soy de la opinión (por lo menos hoy), de que ambos reales (por que no te callas!) decretos se refieren a cosas distintas:

    - El RITE al volumen de acumulación convencional.
    - El CTE al volumen de acumulación solar.

    Pero ni en Industria se aclaran, así nos luce el pelo.
    Bruno