Manguitos antivibratorios
Hola a todos,
Sabéis en que casos son necesarios los manguitos antivibratorios?, yo sé que normalmente suelen ser necesarios donde están instaladas las bombas, ya que estas producen ruido a las tuberías y de esta forma se solventa el problema con la instalación de estos manguitos.
Pero se suelen poner en alguna parte mas de una instalación básica?
Muchas gracias a todos, y hasta pronto.
-
- 19/11/2007, 13:19 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Ubicación
- Asturias
- Mensajes
- 69
Son necesarios cuando las bombas tienen una potencia mayor de 700W
- 19/11/2007, 13:29 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 47
y para mi, recomendables casi siempre...
- 20/11/2007, 09:29 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 63
Una cosa frixuelos,
Lo que me dices de que son necesarios a partir de 700 W. que es por normativa o bien por tu experiencia práctica.
Yo tenía entendido que eran necesarias casi siempre también al igual que fgarcía.
Muchas gracias y hasta luego
- 20/11/2007, 10:11 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Ubicación
- Asturias
- Mensajes
- 69
manguitos antivibratorios
Creíamos que estaba en norma, pero lo hemos estado buscando y sólo lo hemos encontrado en las recomendaciones del IDAE.
No se si con esto te servirá
Un saludo
- 20/11/2007, 13:03 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 63
Si, si me vale. Solo era por saberlo, por si te lo exigia la normativa porque yo no lo había visto nunca, la verdad, que te lo exigierán en el RITE.
Muchisimas gracias por tu colaboracion y hasta pronto.
- 21/11/2007, 12:17 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Ubicación
- Asturias
- Mensajes
- 69
Ya lo hemos encontrado
Buenos días:
Ya hemos encontrado en el RITE la obligatoriedad de poner manguitos antivibratorios:
"Las conexiones entre tuberías y equipos, con motor de potencia mayor que 3 kW se efectuarán mediante elementos flexibles"
Modificaciones RITE 3 diciembre 2002
Anexo V. ITE 02.8.1
Luego recomiendan a partir de 700 W y obligan a partir de 3 kW.
Un saludo
Dpto. de térmica de esta nuestra empresa
- 21/11/2007, 16:34 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 63
Muchas gracias frixuelos, la verdad es que yo no lo había visto ese detalle del RITE.
Un saludo y de nuevo muchas gracias