    Predeterminado Bomba en situación "extraña"

    Buenos días a todos,

    tengo un problemilla que resolver y a ver si alguien me puede echar una mano. Tengo que hacer una instalación en un edificio de 5 viviendas. Hasta ahí todo normal. Son tres plantas, dos viviendas en la planta baja, una en la primera y dos en la segunda. Lo único de peculiar es que me han dejado una sala de máquinas en la primera planta, justo en medio del edificio. No va a haber depósito central, sino un acumulador en cada vivienda. Mi pregunta es la siguiente: ¿da igual que la bomba esté en medio del retorno? es decir, que "recoja caudal de agua tanto en la aspiración como en la impulsión. No sé si será una pregunta tonta, pero es que es la primera vez que se me plantea este caso.

    Además habrá que equilibrar el sistema ¿me recomendais válvulas de equilibrado? ya que aquí el retorno invertido puede ser una locura. Gracias y salu2.

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    No hay preguntas tontas, solo respuestas impertinentes:

    - No veo problema a la instalación, siempre que tengas presión de llenado adecuada.
    - Las válvulas de equilibrado son una solución plausible.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    Platón está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    Muchas gracias Bruno.

  4. #4
    Platón está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    He colocado la bomba con una presión de llenado de 3,5 bar y válvulas de equilibrado y creo que ha quedado bastante bien. De momento funciona correctamente.

  5. #5
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Y al calentar el agua ¿a cuanto te sube la presión?

    Por cierto, gracias por la realimentación, se agradece que alguién vuelva a los temas a rematarlos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  6. #6
    Platón está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    Casi nada. El vaso de expansión está a esa presión.