Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    xarly está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    benidorm
    Mensajes
    7

    Predeterminado ayuda en solar termica para inst de 90 captadores

    hola a todos!!!!!me gustaria comentaros un problemilla q tengo con el calculo del diametro de las tuberias tanto en el circuito primario como en el secundario

    estoy proyectando una instalacion solar termica para acs, esta consta de 90 captadores solares(171,2 m2 de superficie captadora), la disposicion sera formando una matriz de 6x3 y cada elemento de la matriz estara formando grupos de 5 captadores en paralelo(bateria unidad), el fabricante me da el dato del caudal nominal que sera de 30 l/hm2, entonces me gustaria saber que caudal debo utilizar:
    caudal total de la superficie captadora, es decir, 171,9 m2 *30 l/hm2, dandome un diametro de (utilizando D=j*c^0,35,j=2,2) 39mm
    o debo utilizar el caudal de la bateria unidad(5 captadores), es decir, 9,55 m2 *30 l/hm2, dando un diametro de 14 mm

    y respecto al circuito secundario solo tengo que tener en cuenta la velocidad del fluido(< 2m/s) y las perdidas(<40mmca) o debo utilizar el caudal calculado para satisfacer el consumo de acs de la instalacion.

    espero vuestra opiniones, gracias.

  2. #2
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Hay que aceptar el caudal de 171,9 m2 *30 l/hm2=5157 l/h. Sale el diámetro 42 mm. Determinas después el diámetro para cada uno de 6 filas, sale para cada fila 895,5 l/h y el diámetro 22 mm. Determinas el diámetro para todos 5 colectores conectado en paralelo 298,5 l/h y el diámetro 18 mm.
    Así como debes solucionar como mantendrás en el equilibro un sistema, o con las válvulas equilibradas o con el retorno invertido.
    Con el retorno invertido para el equilibrio no es necesario el ajuste del sistema y estas asegurado que trabajará bien, pero exige más tuberías,
    Con las válvulas válvulas equilibradas, utilizas menos tuberías, pero es necesario más tiempo para el ajuste del sistema (a veces incluso es necesario cambiar el ajuste, si en la tabla de los ajustes aparece el error).
    Respecto al circuito secundario, dependes del esquema que utilizas si el esquema con los intercambiadores, vale más tener en cuenta la velocidad del fluido (<2m/s) y las perdidas (<40mmca) que no sobredimensionar la bomba.
    Si el consumo pasa directamente sin los intercambiadores, el caudal calculas con la simultaneidad y que no sobredimensionar del diámetro de las tuberías, puedes aceptar las pérdidas y más 40mmca (es necesario claro tener en cuenta la presión en la entrada del agua fría y tener el sentido de la medida).

    Un saludo.

  3. #3
    xarly está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    benidorm
    Mensajes
    7

    Predeterminado

    muxas gracias compañero me has solucionado una dudilla importante




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47