Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    gor_greengear está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2023
    Mensajes
    1

    Predeterminado Problema con un sistema térmico Split

    Buenos días.

    Estoy viendo opciones para rehabilitar una instalación que no logra calentar bien el agua. Es un sistema en Split, con un estanque de 300 litros a piso y dos colectores de tubos al vacío en altura.

    Hay un controlador con una bomba Wilo RS y se usan cañerías PPR de 20 mm. Hay alrededor de 15 metros de ida y vuelta entre el estanque y los captadores a techo. La diferencia de altura debe ser de unos 6 metros, aunque el sistema es un circuito cerrado, así que no debería influir.

    El tema es que el sistema no calienta demasiado el agua. En el termo con suerte se alcanzan 30 o 35°, entonces no sé qué se podría hacer para mejorar el funcionamiento de la instalación, ¿ensanchar la cañería a 25 mm? ¿Agrandar la bomba o instalar una segunda de recirculación?

    Por un momento evalué que podían ser las pérdidas de carga del sistema, pero aún son más bajas que la altura de la bomba de recirculación. Las cañerías están aisladas, así que no imagino donde o porqué se pierde tanto calor para no lograr una temperatura alta en el estanque.

  2. #2
    xisco1960 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2023
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Problema con un sistema térmico Split

    Hola,los tubos de vacio aunque sean viejos no pieden tanto rendimiento(los mios tienen 15 años y solo noto un poco la bajada de rendimiento los meses de invierno).Comprueba si tienes aire en el circuito q debe ser lo más probable.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47