    Predeterminado Se considera Sobredimensionamiento...??

    Estimados amigos, ya me tenéis aquí dentro con una nueva duda, en este caso referente a la normativa.

    En unifamiliares con 2 habitaciones se establece un mínimo de 3 personas para realizar el dimensionado de la instalación. ¿Ese mínimo tiene algo que decirme a la hora de dimensionar para 4 personas? Si se supone que es un mínimo podría verdad (ya que no estoy sobredimensionando en exceso la instalación)

    Gracias y un saludo...

  2. #2
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    No he acabado de entender la pregunta, el CTE te marca el numero de consumidores en relación al numero de habitaciones de la vivienda, esto e hace porque cuando realizas el proyecto de viviendas de nueva construcción nunca, o casi nunca, sabes cuantas personas las van a habitar, si tu sabes el numero de personas que va a vivir en una vivienda, justificalo documentalemte y adelante con tu dimensionamiento.
    Renovarse o morir...

  3. #3
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    El HE4 determina la contribucion solar minima para produccion de ACS. Logicamente se puede incrementar dicha contribucion, que al vez incrementará el presupuesto, pero considerando los posibles sobrecalentamientos en verano, el no sobrepasar mas de 3 meses el 100%, el cumplimiento de la relacion 50<V/A<180, y algo mas que seguro me dejo...

    saludos!!

  4. #4
    Roci está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    A la vista de tu respuesta, me surge una duda: Mi instalación la he calculado con el CENSOL5 y me salen muchísimos captadores; los disminuyo pero me salen 4 meses seguidos el 100%; poniendo alguna solución como drenajes,.... lo permite el CTE? O debo disminuir aun más mi nº de colectores?
    Muchas gracias

  5. #5
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Se trata de hallar un equilibrio entre el % de cobertura solar oblitorio y el grado de sobrecalentamiento. El uso de medios de disipación de calor facilita llegar a ese equilibrio pero en el caso de los aerotermos yo no lo veo claro, porque que ocurre si se da el caso de un apagon en pleno agosto por culpa de la excesiva demanda electrica por los aires acondicionados. Además estos aparatos consumen eletricidad...

    saludos

  6. #6
    Roci está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    Muchas gracias!!
    Pero m surgen dudas d new. Es un polideportivo, luego aire acondicionado no pondré; disminuyo de todas formas el nº de colectores más? O que hago con que estén 4 mesese seguidos el 100%?
    Sinceramente estoy en blanco; he disminuido de 51 paneles obtenidos del CENSOL a 35 y tengo cobertura solar del 65, y no quería seguir disminuyendo; o si debo hacerlo? Eso si sin bajar de cobertura solar de 60, que es la q indica el CTE en este caso.

  7. #7
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Yo seguiría disminuyendo el nº de captadores hasta llegar a la cobertura requerida, 60% y entonces ver si excedes o no los 3 meses al 100%. En caso contrario puedes jugar con la inclinación del los captadores respecto el plano horizontal, y en sinó pues a usar aerotermos.

    Saludos

  8. #8
    Roci está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    Ok makey!!
    Voy a ello, a ver si hay suerte y no tengo q usar lso aerotermos.