contador de calorias
hola compañeros
estoy con una instalación plurifamiliar centralizada donde la ordenanza municipal me pide contador de energia.Mi duda es ¿lo coloco en el primario o en el secundario?.
en el primario es mas económico porque el caudal es mucho mas pequeño. Teoricamente el valor que me mida será el de la energía que sacamos de las placas ( 8 en este caso). Y si lo coloco en es secundario tiene que ser mas grande (12 apartamentos) me dará el valor de la energía que transmito a el agua de la red.
no se donde colocarlo.¿alguien tiene alguna sugerencia? gracias
-
- 27/10/2007, 11:17 #2Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 113
Según el CTE debe ser en el secundario. El único problema, tal y como comentas, es que el aualímetro debe ser más grande y en ocasiones estará fuera de rango de medida.
Si el caudalímetro tiene un caudal nominal de 2 m3/h y solo consume ACS 1 apartamento el caudal será muy pequeño y el error de medida del caudalímetro será mayor.
Un saludo!
JaviUn saludo!!
- 27/10/2007, 19:04 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Decir fuera de rango es poco. A ver quién paga un contador de calorías para 30 m3/h.
Un absurdo.
- 29/10/2007, 08:19 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- BARCELONA
- Mensajes
- 247
¿interpreto que lo debo poner en el primario? , ¿aunque no cumpla con el CTE?