    Predeterminado contador de calorias

    hola compañeros
    estoy con una instalación plurifamiliar centralizada donde la ordenanza municipal me pide contador de energia.Mi duda es ¿lo coloco en el primario o en el secundario?.
    en el primario es mas económico porque el caudal es mucho mas pequeño. Teoricamente el valor que me mida será el de la energía que sacamos de las placas ( 8 en este caso). Y si lo coloco en es secundario tiene que ser mas grande (12 apartamentos) me dará el valor de la energía que transmito a el agua de la red.
    no se donde colocarlo.¿alguien tiene alguna sugerencia? gracias

  2. #2
    javiemx5 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    113

    Predeterminado

    Según el CTE debe ser en el secundario. El único problema, tal y como comentas, es que el aualímetro debe ser más grande y en ocasiones estará fuera de rango de medida.

    Si el caudalímetro tiene un caudal nominal de 2 m3/h y solo consume ACS 1 apartamento el caudal será muy pequeño y el error de medida del caudalímetro será mayor.

    Un saludo!

    Javi
    Un saludo!!

  3. #3
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Decir fuera de rango es poco. A ver quién paga un contador de calorías para 30 m3/h.

    Un absurdo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #4
    topis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    ¿interpreto que lo debo poner en el primario? , ¿aunque no cumpla con el CTE?