Caudales en los captadores
Hola a todos
Me gustaría tener una idea sobre los caudales recomendados a utilizar en los captadores en serpentin o serie .
El caudal recomendado en el primario es mejor que sea lo maximo posible o el menor posible en cuanto a la transferencia de calor dentro del depósito .
Gracias
-
- 26/10/2007, 16:03 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 537
El caudal te lo tendrá que dar el distribuidor de los paneles, aunque el nuevo RITE marca que está entre 1.2 y 2 l/s (el antiguo marca entre 1.2 y 1.6 l/s).
Renovarse o morir...
- 27/10/2007, 19:23 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Y no serán muchos litros en un segundo. ¿Serán 1.2 y 1.6 l/s por cada 100 m2?