Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado Demanda ACS y cobertura

    Hoy en un proyecto he visto lo siguiente:

    Edificio de 6 viviendas de 2 hab. cada una a 22 litros x persona x 18 personas=396 L.
    Como la energia auxiliar es gas ciudad hay dar una cobertura de 60% en produccion de ACS y por lo tanto 60% de 396 L = 237 L de origen solar.

    ¿Que opinais?

    Yo entiendo por cobertura solar anual del 60% a la aportacion por parte del sistma solar del 60% de las necesidades energeticas (KWh) anuales.

    Saludos

  2. #2
    RamónÁlvarez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    41

    Predeterminado Cobertura solar

    Hola mg-solar,

    Efectivamente, es un error aplicar ese 60% al consumo diario. La cobertura solar corresponde al porcentaje de las necesidades energéticas anuales cubiertas por el sistema de energía solar, sin contabilizar los excedentes.

    Además, ¿si reducimos el consumo respecto al 60%, también reducimos el volumen de acumulación?

    Se ven cosas muy raras por ahí, en cálculos y en instalaciones ya realizadas.

    Un saludo.

  3. #3
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Ya te digo, en la seccion de energia solar esta asi indicado y me habia dejao descolocao, jejeje.
    saludos