Resultados 1 al 2 de 2
- 05/05/2023, 09:27 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2023
- Mensajes
- 1
Circuito primario en instalación de captador + acumulador sin purgador.
Buenos días,
Os dejo una duda con un problema que estoy teniendo en la instalación térmica de ACS de mi casa.
El equipo no está funcionando correctamente (Coge mucha temperatura la sonda que está colocada en el captador y esa temperatura no se transmite al agua que está en el acumulador, la sonda que hay en este apenas sube de temperatura).
Ha venido personal de mantenimiento a verlo y me dicen que lo más probable es que haya aire en el circuito y me han dicho que la instalación debería llevar un purgador que deberían haber puesto cuando se hizo la instalación para sacar dicho aire.
Al hablar con la gente que hizo la instalación en su día me dicen que es correcto que no haya un purgador porque no es recomendable en este tipo de instalaciones y que el aire se extrae con un tipo de bomba especial que además de para bombear el anticongelante sirve para esto. ¿Tiene sentido lo que me dicen o me están tomando el pelo?
Muchas gracias de antemano y un saludo!
-
- 08/05/2023, 18:08 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Circuito primario en instalación de captador + acumulador sin purgador.
Pues hombre a no ser que tu instalación sea de las de Drainbak, siempre tienen que llevar purga en la parte superior, con una válvula de cierre. Pero puede ser que tu instalador sepa algo que no conocemos el resto.Pero tiene pinta que o no te funciona la bomba, o no tienes presión en el primario o tienes aire.