Tema: ayuda con el RITE
- 03/10/2007, 11:51 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 47
ayuda con el RITE
Hola a todos.
Mi pregunta es referente al nuevo RITE.
Yo tenia un RITE provisional donde venia hasta la ITE 10 INSTALACIONES ESPECIFICAS donde se trataba de las instalaciones de energia solar. Pero en el nuevo no viene nada de eso... es mas solo llega hasta la IT 04.
Donde esta lo referente a las instalaciones solares?
Muchas gracias.
-
- 03/10/2007, 16:36 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 206
Hola fgarcia,
Creo que Bruno tiene colgado en el foro el nuevo RITE para descargártelo.
Efectivamente, el nuevo RITE termina en la IT 4.3 y luego le siguen 3 apéndices.
Si lo lees verás que aunque poco, habla de energía solar. En general te remite a la sección 4 del CTE-HE.
De todos modos, en el nuevo RITE aparecen apartados que afectan a las instalaciones solares como el diámetro del aislamiento de las tuberías, la documentación a presentar en función de la potencia de la instalación...
Saludos.
- 03/10/2007, 16:52 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 47
Gracias Luis_76.
Precisamente de eso se trata... no veo por ningun sitio la limitacion del volumen de acumulacion que hacia antes de 0.8M<V<M...ni la del area de colectores 1,25 < 100 A/M < 2
Si no las hay... no se aplican ya no?
Un saludo.
- 03/10/2007, 16:56 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 537
Pues aplica el CTE
Renovarse o morir...
- 03/10/2007, 21:54 #5Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Mensajes
- 113
Podrás aplicar el CTE dentro de 5 meses, el nuevo RITE se publicó en el BOE a finales de agosto, y se aplicará a los 6 meses a partir de esa fecha.
Un saludo!
JaviUn saludo!!
- 07/10/2007, 23:54 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 9
El CTE está en vigor desde el 29 de septiembre, y establece que 50<V/A<180.
Y que el volumen de acumulación debe ser del orden de la demanda diaria de ACS.
Saludos.
- 10/10/2007, 10:53 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 47
Hola y perdonadme que sea tan pesado pero no lo veo nada claro....
CTE 50<V/A<180 esto nos permite que si el area total de captadores sea de 40 m2 el volumen ha de estar entre 2.000 L y 7.200 L
RITE 0.8M < V < M es decir el volumen ha de ser como mucho igual a la demanda diaria es decir en mi caso 1.947 L/dia
Nos os parece algo extraño? Ademas conceptualmente limitar el volumen a la demanda me resulta algo limitado... dos dias nublados y se acabó las energias renovables. no?
- 11/10/2007, 11:02 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Por encima de un valor de acumulación, su efecto el efecto del ahorro producido no compensa el coste de instalación, tanto económico como medioambiental, de los equipos instalados.
Las energías renovables son necesarias y positivas, pero hoy por hoy no están en condiciones de suplir al 100% a las convencionales, esta es una de las primeras cosas que debemos aprender.
- 15/10/2007, 12:59 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 47
Entonces con V=M va que chuta, no?
Gracias a todos.
- 17/10/2007, 01:35 #10Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161