Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 51
  1. #26
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Zoser, en el caso que nos ocupa y si el cliente esta pensando en calefacción por suelo radiante, yo pondría algún panel más para apoyar a la calefacción y de paso en época de alta radiación solar tener suficiente excedente de energía para calentar la piscina.

    Para el intercambiador de calor de la piscina, yo siempre me decanto por los de haz tubular. Te dejo el enlace al que a mi más me gusta. Es especifico para piscina. El caudal del primario es el mismo de la instalación solar, y el del secundario, el que da la bomba de filtrado, ya que se instala en línea con el circuito de filtrado.

    Cómodo, sencillo de instalar y de limpiar, y prácticamente inalterable por los productos químicos del agua de la piscina.

    http://www.ejbowman.co.uk/spanish/pd...an_spanish.pdf

    PD. Bruno, no seas pelota que la comida ya te la tienes ganada, je je

  2. #27
    Zoser está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    102

    Predeterminado

    Bueno o eso o renunciar al apoyo al suelo radiante y hacer 2 instalaciones, una para la piscina y otra para el ACS. Supongo que aunque lo haga así seguiré pudiendo disipar el calor sobrante en la piscina ¿no? Creo que haré eso ... a no ser que tú u otro de los que sabéis tanto me diga que es un error.

    Gracias por todo Chiguaka, has sido de una gran ayuda. Si quieres que te tenga al tanto de lo que montemos finalmente... sólo has de decírmelo. Estoy con Bruno, lo que has explicado en este post ha ido mucho más allá de lo que se puede esperar de un forero.

    Por cierto, que tengo otra pregunta...jeje, pero como creo que puede ser de interés general abriré un nuevo post. Si queréis verla voy a llamarla: "¿Qué pasa si el agua no es de la red?" Ya sabes, si quieres intervenir...

  3. #28
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Chiguaka, ningunas molestias. Quería decir que tienes la respuesta a cualquier pregunta y tengo el placer leer tu post.
    No puede traducir todos los aforismos de una lengua a otra, y en anterior post he fallado con éste.

    Un saludo.

  4. #29
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Zoser

    Mi consejo, y creo que lo compartirá más gente, es que para la instalación que nos ocupa, no realices dos instalaciones. Sino que instales un par de colectores más para poder calentar el agua de la piscina.
    El intercambiador para la piscina lo vas a tener que poner de todas formas para disipar los excedentes del sistema de ACS en verano. Y dos colectores más te supondrá entre 1000 y 1300 euros más, y la instalación para la piscina con colectores de polipropileno te va a costar unos 100 – 120 euros m2, que como utilizaras unos 25 – 30 m2 ya sabes lo que te saldrá.

    Concluyendo, la instalación le resultara más barata a tu cliente y algo muy importante el conjunto quedara mucho más estético.

    Seria de agradecer que fueses comentando como se va desarrollando la instalación. Que como Bruno a dicho en alguna ocasión es importante retroalimentar los post con las soluciones adoptadas.

    Igor

    Muchas gracias por tomarte la molestia en aclarar el post.

    Un saludo.

  5. #30
    Zoser está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    102

    Predeterminado

    Chiguaka, ya lo he contestado en el otro post (no había visto la respuesta tuya de éste). Lo menos que puedo hacer es comentaros a todos pero especialmente a cómo se desarrolle la instalación, la solución adoptada finalmente (que si el cliente no se opone será la que me has comentado) y todo aquello que queráis saber. Ya te digo, después de todas las molestias que te has tomado es lo mínimo. Eso sí, debes saber que tardará un tiempo pues la casa está en construcción y hasta ahora lo que hemos tenido son reuniones con el arquitecto y el cliente.

  6. #31
    lore está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado

    un deficit energetico de 14,2 MJ es una burrada???

  7. #32
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    No es ninguna burrada.

    Si la instalación es en León, vamos a realizar un pequeño cálculo de la superficie colectora necesaria.

    Escogeremos un típico colector cuya ecuación del rendimiento será:

    n = 0,85 – 3,5*(tº -tºa)/I

    Los datos medios anuales de la ciudad de León son:

    E = 14,3 Mj/m2
    I = 408 w/m2
    Tª a =13.3º C
    Factor corrección inclinación “k” 50º = 1,22

    El rendimiento medio anual del colector seria:

    n = 0,85 – 3,5*(27 – 13,3)/408*1,22 = 0,753 = 75,3 %

    Tus necesidades energéticas son de 14,2 Mj/m2 que pasado a kcal tendríamos 3392,66 kcal/m2.

    Supongamos que la piscina tiene una superficie de 50 m2 necesitaríamos en total:

    3392,66 * 50 =169633 kcal.

    Esta energía la queremos extraer del sol pero como el rendimiento del colector no es del 100% y además estará inclinado 50º:

    14,3 * 1,22 = 17,44 Mj/m2 = 4166,76 kcal/m2

    De las cuales solo aprovecharemos:

    4166,76* 0,753 = 3137,57 kcal/m2

    Por tanto necesitaremos:

    169633/3137,57 = 54 m2 de superficie colectora para cobertura del 100%

  8. #33
    lore está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado muchas gracias

    muchisimas gracias chiguaka,me acabas de alegrar el día , eres Dios!!! de verdad , gracias

  9. #34
    lore está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado

    Una cosa , es que mim piscina , es pública y es de dimensiones mucho mayores , en concreto 412,5 , me tiene que salir una superficie colectora de en torno a 400m2 , es que me parece muchisimo , pero bueno, yo pregunto porque tengo tantisimas dudas ,vamos de cabeza que el año que viene me hago el master de enerfías renovables , porque soy demasiado pesadaaaa!!!

  10. #35
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Lo que he tratado de hacer es darte una pequeña explicación de cómo serian unos cálculos aproximados. Ten en cuenta que lo que he hecho es una media anual y para el 100% de cobertura. En la realidad los cálculos se hacen mes a mes y se selecciona una cobertura media que no supere en ninguno de los meses el 100% de cobertura. Incluso me atrevo a asegurar que durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre con la simple maniobra de cubrir la piscina con la cubierta durante la noche, la superficie colectora necesaria seria “0 m2”. Por tanto la cobertura total anual siempre será muy inferior y la superficie colectora aunque grande no será tan escandalosa. Siempre, siempre, necesitaremos de apoyo auxiliar si queremos mantener unas condiciones de confort mínimas para el baño durante todo el año.
    De todas formas, creo que a las perdidas que has calculado falta de restar las ganancias de energía procedentes del sol.

  11. #36
    lore está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado

    gracias chiguaka pero las ganancias del sol si las habia considerado , pero de todos modos muchas gracias

  12. #37
    lore está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    51

    Predeterminado Dos preguntillas-colectores de caucho y perdidas por reposicion

    Soy la pesada del proyecto fin de carrera de piscina cubioerta que ha pasado ahora a descubierta por que me he dado cuenta de que no tenia mucho sentido debido a la gran distancia entre vestuarios y piscina.Bueno hay van mis dos preguntas:
    1ª Si alguien me pudiese decir que colector de caucho puedo utilizar para piscina descubierta porque me han dicho que utilizarlo de metal no tieen mucho sentido y n encuentro nincguno por la red con todos los datos tecnicos necesarios.
    2ªHay que calcular las perdidas por reposicion de agua evaporada en piscinas descubiertas , porque me parece a mi que no , pero las he vito en un proyecto fin de carrera y nos e si es que el chavalito que lo hizo estaba tan verde como yo o es que en realidad si que hay que calcularlas.
    Muchas gracias de antemano.

  13. #38
    PabloSG está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    48

    Predeterminado

    Hola foreros!
    gran post este!!
    una duda-comentario. estoy muy de acuerdo en aprovechar una única instalación sobredimensionada (para acs) para apoyo suelo radiante y lograr mayor cobertura de piscina. mi duda viene (y la expuse en un post "idea intrercambiar en secundario), si no sería mejor, en vez de hacer intercambios a piscina o suelo radiante desde el primario, hacerlo a partir del secundario, con doble serpentin para suelo o por dos intercambiadores, suelo y piscina y electrovalvula a partir de excedentes de 50º en deposito solar. emisióncero comenta que se hace en otros países y que él cree que así es como se debería, pero mi experiencia (corta) me dice que todo lo que he visto es instalaciones de tres receptores con intercambios en primario.
    sobre ventajas e inconvenientes de ésta, apunté algunos inconvenientes en el post comentado.
    gracias por el foro y por vuestro tiempo!!

  14. #39
    heliodoro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Cita Iniciado por Chiguaka Ver mensaje
    Los colectores típicos usados para calentamiento de piscinas exteriores son los de polipropileno o polietileno, sin ningún tipo de cubierta, carcasa ni material aislante. Esto es así porque la temperatura de trabajo en ningún caso va a superar los 30º C y a esta temperatura las perdidas térmicas son muy pequeñas y con un rendimiento aceptable.

    Al tratarse de colectores sin cubierta, es importante averiguar bajo que condiciones de viento se han efectuado los ensayos para determinar la ecuación del rendimiento ya que es probable que las condiciones de ensayo hayan sido para viento nulo o muy débil, y si la zona donde se van a instalar es ventosa el valor del parámetro “m” será mayor que el expresado en la ecuación que nos facilite el fabricante.

    Estas perdidas globales (parámetro “m”) aumentan considerablemente conforme lo hace la velocidad del viento de acuerdo con el factor:

    0,8 + 0,18 * v

    donde “v” es la velocidad del viento en m/s

    A efectos orientativos puede considerarse aquellas zonas donde la media de velocidades del viento en un periodo suficientemente grande:

    Viento muy débil = hasta 10,8 km/h
    Viento flojo = entre 10,8 km/h y 18 km/h
    Viento moderado = entre 18 km/h y 25,2 km/h
    Viento moderadamente fuerte = entre 25,2 km/h y 36 km/h

    El factor de corrección obtenido de la expresión anterior, siempre y cuando sea necesario aplicar, lo multiplicaremos por el coeficiente de perdidas “m” obteniendo una nueva ecuación del rendimiento tal:

    η = b – m * (0,8 + 0,18 * v) * (tºm – tºa) / I

    Hay que tener en cuenta que muchas piscinas están provistas de un muro de hormigón o de arbustos como cierre perimetral en cuyo caso al estar protegidas consideraremos el viento nulo o muy flojo, pero solo a efectos de calculo de las perdidas por radiación, conveccion, y evaporación, nunca para el calculo del rendimiento del colector ya que este no va estar protegido y en muchas casos estará situado a cierta altura donde el viento será algo mas fuerte que a nivel del suelo.

    Para mantener un rendimiento alto de este tipo de colectores hay que evitar que la temperatura de trabajo no supere los 30º C, esto lo conseguimos haciendo que el salto térmico sea muy pequeño y para ello el caudal circulante por m2 de colector ha de ser alto, del orden de 300 l/h y nunca menor de 150 l/h.


    En primer lugar como explique en el post anterior , habrá que calcular las diferentes perdidas que se producen en la piscina para lo que solo tendremos en cuenta su superficie.
    Para el calculo utilizaremos las diferentes tablas. La suma de estas perdidas será la cantidad de energía que nos tendrán que aportar los colectores.
    Las tablas expuestas permiten conocer las perdidas diarias por radiación, evaporación y conveccion por cada m2 de piscina. La cifra inferior (mas baja) representa las perdidas en caso de utilizar manta térmica durante la noche.
    La tºa es la temperatura durante las horas de sol.
    El viento se determinara consultando los datos meteorológicos del lugar.
    El grado de humedad se ha clasificado:

    Zona muy seca = 35% - 45%
    Zona seca = 45% - 55%
    Zona media = 55% - 65%
    Zona húmeda = 65% - 75%
    Zona muy húmeda = + 75%

    PERDIDAS POR RADIACION



    PERDIDAS POR CONVECCION



    PERDIDAS POR EVAPORACIÓN



    HUMEDAD RELATIVA



    DATOS METEOROLÓGICOS




    Una vez halladas las perdidas totales por m2, resultado de la suma de cada una de las tablas, procederemos a calcular la radiación solar directa que la piscina recibe a lo largo del día.

    La piscina es como un gran colector solar horizontal de área “A” expuesto a una irradiación diaria “H”. Las perdidas por reflexión así como las sombras parciales causadas por el borde de la piscina hacen recomendable suponer que la energía neta directamente aportada al agua sea un 85% de “H”.
    Esta aportación será inferior a las perdidas totales, así que la diferencia entre ambas cantidades será la energía “Ec” que deben suministrar los colectores solares:

    Ec = P * A – 0,85 * H * A

    P = Perdidas totales
    A = Írea de la piscina
    H = Energía solar sobre horizontal

    Una vez calculadas las necesidades energéticas “Ec” se procede al calculo del numero de m2 de superficie colectora.
    Para el calculo vamos a utilizar el ejemplo de tu piscina:

    El tipo de colector a utilizar será uno de polipropileno sin cubierta de superficie 2 m2, cuya ecuación del rendimiento es:

    η = 0,9 – 18,7 * (tºm – tºa) /I

    Lo que vamos a intentar es que en el mes mas desfavorable del periodo de utilización, en este caso septiembre, obtengamos una temperatura del agua de la piscina de 30º C, temperatura un poco alta para el baño, seria mas apropiado no dimensionar nunca una piscina para mas de 27º C, peor como es lo que planteas en tu post.

    En primer lugar vamos a proceder a determinar el rendimiento del colector para la zona de Alicante en el mes de septiembre y con una inclinación de 30º :

    I = 530 w/m2
    tºa = 26º C
    k = 1,18
    H = 18,30 MJ/m2

    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / 1,18 * 530 = 0,78

    Procedemos a calcular las perdidas de la piscina utilizando las tablas:

    Perdidas por radiación = 8,5 MJ/m2
    Pedidas por conveccion = 3,9 MJ/m2
    Perdidas por evaporación = 5,2 MJ/m2

    Total de perdidas = 17,6 MJ/m2

    Aportación solar directa sobre la piscina:

    0,85 * H = 0,85 * 18,30 = 15,55 MJ/m2

    Déficit energético = 17,6 – 15,55 = 2,05 MJ/m2

    La energía aportada por cada m2 de colector será:

    E = η * k * H * 0,94

    La cifra 0,94 es un factor de corrección sobre la energía “H” ya que a primeras horas de la mañana y ultimas de la tarde el valor de la radiación solar es insuficiente para que el sistema entre en funcionamiento.

    E = 0,78 * 1,18 * 18,30 * 0,94 = 15,83 MJ/m2

    Como la piscina tiene 50 m2 y el déficit energético es de 2,05 MJ/m2 en total harán falta:

    Ec = 2,05 * 50 = 102,5 MJ

    Los cuales requerirán una superficie colectora de:
    102,5 / 15,83 = 6,47 m2


    NOTAS:

    El método aquí expuesto ha sido desarrollado por Censolar y puedo asegurar que no difieren de la realidad los cálculos con el realizados. Aunque sistemas para ACS desviando los excedentes de energía a una piscina son los que mas he realizado, en el mes de marzo tuve la oportunidad de diseñar un sistema con este tipo de colectores para una piscina y utilizar esta metodología de calculo. La piscina en concreto estaba en La Rioja tenia una superficie de 30 m2 y se calcularon 30 m2 de colectores, que se colocaron en el jardín como si fuesen una gran sombrilla.
    Los datos de temperatura recogidos cada semana hacia las cinco de la tarde desde que se puso en funcionamiento son:

    Ultima semana de abril = 16º C
    Primera semana de mayo = 19,8º C
    Segunda semana de mayo = 21,5º C
    Tercera semana de mayo = 24,2º C
    Cuarta semana de mayo = 26,1º C
    Primera de junio = 26,8º C
    Segunda de junio = 27,5º C
    Tercera de junio = 28º C
    Cuarta de junio = 28,9º C
    Primera de julio = 29,5º C
    Segunda de julio = 31º C
    Tercera de julio = 31,6º C
    Cuarta de julio = 32,4º C
    Primera de agosto = 31,3º C
    Segunda de agosto = 31,6º C
    Tercera de agosto = 31º C
    Cuarta de agosto = 30,5º C
    Primera de septiembre = 28,7º C

    Me faltan los datos de las tres ultimas semanas de septiembre que tendré que pasar a recogerlos un día de estos.
    Saludos Chiguaka,

    estoy siguiendo tus cálculos de la piscina para ver unas "cosas raras" que me hace una hoja de cálculo. La verdad me están siendo muy útiles, pero hay una cosa que no se si está correcta en tu fórmula:

    Cuando calculas el η del captador tu partes de los datos:
    I = 530 w/m2
    tºa = 26º C
    k = 1,18
    H = 18,30 MJ/m2

    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / 1,18 * 530 = 0,78

    Pero creo que lo correcto es:

    sobre sup. Horizontal H = 18300 KJ/m2 / (dividido entre 3,6 para pasar a W/h/m2)
    Intensidad = 18300 /3,6 = 5083,3 W/h/m2/día
    (horas sol medias en Sept 13,11)
    Intensidad media = 5083,3 / 13,11 = 387,74 W/m2
    Sobre superficie inclinada 30º será mayor: 1,18 * 387,74 = 457,53 W/m2


    Por tanto el rendimiento del captador será:

    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / (1,18 * 387,74) = 0,74

    Creo que el error, si lo hay, sale de multiplicar otra vez 457 * 1,18 = 539 W/m2 (decimal arriba o abajo, que no he sido tan preciso)

    Mira a ver y contesta cuando puedas

    Gracias y saludos a todos

  15. #40
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    """""Cuando calculas el η del captador tu partes de los datos:
    I = 530 w/m2
    tºa = 26º C
    k = 1,18
    H = 18,30 MJ/m2

    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / 1,18 * 530 = 0,78 """"


    Los datos de intensidad, enegia, temperaturas ambiente, etc... estan sacados de tablas debidamente tabuladas y comprobadas.

    La unidad de energia MJ es completamente valida para utilizar en calculos, sobre todo cuando se trata de cifras grandes que en otras unidades tendriamos que manejar con un gran numero de digitos.

    Un saludo.

  16. #41
    heliodoro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Cita Iniciado por Chiguaka Ver mensaje
    """""Cuando calculas el η del captador tu partes de los datos:
    I = 530 w/m2
    tºa = 26º C
    k = 1,18
    H = 18,30 MJ/m2

    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / 1,18 * 530 = 0,78 """"


    Los datos de intensidad, enegia, temperaturas ambiente, etc... estan sacados de tablas debidamente tabuladas y comprobadas.

    La unidad de energia MJ es completamente valida para utilizar en calculos, sobre todo cuando se trata de cifras grandes que en otras unidades tendriamos que manejar con un gran numero de digitos.

    Un saludo.
    Buenos días,

    creo que sigue sin estar correcto el cálculo del rendimiento. No me refiero a MJ o KJ.

    Me refiero a que el valor de la Irradiación que has utilizado: 1,18*530 no es correcto.

    El valor H está directamente relacionado con el valor I.

    H es la energía total en un día por m2 de superficie horizontal.

    I es la Irradiancia media o potencia media por m2. Para pasarlo a potencia por m2 de superficie inclinada lo multiplicamos por el coeficiente de inclinación para la zona (Alicante en este caso). Estos coeficientes si que están en el pliego de Idae, y en este caso en concreto es 1,18 (correcto).

    Si dividimos H entre el nº de horas de sol efectivas en el mes de septiembre, debería darnos el valor I. Y en este caso no salen las cuentas.

    Sigo creyendo que lo correcto es:

    sobre sup. Horizontal H = 18300 KJ/m2 / (dividido entre 3,6 para pasar a W/h/m2)
    Intensidad = 18300 /3,6 = 5083,3 W/h/m2/día
    (horas sol medias en Sept 13,11)
    Intensidad media = 5083,3 / 13,11 = 387,74 W/m2
    Sobre superficie inclinada 30º será mayor: 1,18 * 387,74 = 457,53 W/m2
    Por tanto el rendimiento del captador será:
    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / (1,18 * 387,74) = 0,74

    Para demostrarlo, he utilizado el sistema PV-GIS (ya se que tiene detractores en el foro, pero puedo asegurar que 'clava' los resultados reales, comprobado con instalaciones fotovoltaicas).

    Adjunto documento calculado para Septiembre, Alicante, inclinación 30º. Verás que haciendo la media de los valores de la columna G, sale una media de 469,94 W/m2.

    Similar al valor que sale por las tablas de IDAe y que he mencionado antes (457,53 W/m2)

    Por tanto, el rendimiento es: η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / 469,94 = 0,74


    Creo que simplemente el error se tratra de cómo se toman los datos de las tablas.

    Saludos
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  17. #42
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Te adjunto las tablas de intensidad sobre superficie horizontal y coeficientes por inclinacion.

    Lo que no entiendo es de donde sacas lo de las 13,11 h de sol en septiembre. Estas pueden ser de luz, pero de sol utiles en el mes de septiembre para Alicante (utiles me refiero que generen una energia minima para que un sistema termico pueda arrancar), son de 249 /mes que entre 30 dias nos daria un valor medio de 8,3 horas.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  18. #43
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    la otra tabla que no entraba.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas  

  19. #44
    heliodoro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Cita Iniciado por Chiguaka Ver mensaje
    Te adjunto las tablas de intensidad sobre superficie horizontal y coeficientes por inclinacion.

    Lo que no entiendo es de donde sacas lo de las 13,11 h de sol en septiembre. Estas pueden ser de luz, pero de sol utiles en el mes de septiembre para Alicante (utiles me refiero que generen una energia minima para que un sistema termico pueda arrancar), son de 249 /mes que entre 30 dias nos daria un valor medio de 8,3 horas.
    Buenas tardes Chiguaka,

    quiero resaltar que mi intención no es discutir contigo, si no dar con un método apropiado para calcular el calentamiento de una piscina descubierta.

    Gracias por las tablas, pero:
    - El pdf. son las de IDAE, de las que se saca el factor de corrección 1,18 para la inclinación y latitud de la zona, que ya esta comentado y aceptado anteriormente.
    - La segunda tabla, el JPG está tan reducida que no la puedo ver. Si no tienes inconveniente envíala de nuevo con mayor resolución o tamaño para poder ver de qué se trata.


    Las horas de sol se pueden sacar del pdf que envié sacado del PV GIS.

    Si hacemos los cálculos con las 8,3 horas que dices sale:

    Intensidad = 18300 /3,6 = 5083,3 W/h/m2/día

    Intensidad media = 5083,3 / 8,3 = 612,45 W/m2 sobre sup. plana
    Sobre superficie inclinada 30º será mayor: 1,18 * 612,45 = 722,69 W/m2
    Por tanto el rendimiento del captador sería en ese caso:
    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / 722,69 = 0,796

    que tampoco cuadra.

    Lo que pienso es que no se puede partir de I = 530 W/m2 en este caso de Alicante. Algo no está bien.

    No se de donde sale el 530 W/m2

    Y para calcular el rendimiento no se puede poner:

    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / 1,18 * 530 = 0,78

    si no que habrá que poner:

    η = 0,9 – 18,7 *(30 – 26) / G

    donde G = irradiancia media diaria en W/m2 sobre superficie inclinada

    Y tendrá que ser un valor correcto. El que sea. Pero creo que el valor será más próximo al obtenido por el PV GIS.

    Saludos

  20. #45
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    No trato de discutir nada, Heliodoro.

    Simplemente que como estoy hasta las cejas de trabajo no me puedo estender mas en las respuestas.

    En este campo no hay un solo metodo o forma de calculo. Todos son validos, unos mejor que otros. Y con respecto a las bases de datos climaticas, hay tantas ue yo prefiero escoger unas que esten reconocidas y sean conservadoras para evitar equivocarme.

    El pvsis esta muy bien pero para fotovoltaica. Ten en cuenta que un modulo fotovoltaico en cuanto le incide luz empieza a generar una pequeña corriente. Esto no es asi en un colector temico. A primeras horas de la mañana y ultimas de la tarde los rayos solares son tan oblicuos que apenas tienen fuerza para calentar el fluido en el interior del colector.
    Empiricamente se ha comprobado que para que un colector termico pueda aportar algo de energia necesita una intensidad minima, y esta se ha estimado en 200 w/m2. En los momentos del dia en que la intesidad radiante sobre la normal del colector no supere este valor minimo, el sistema solar no nos aportara nada.

    Un saludo, y lo escueto de mis respuestas se deben a la falta de tiempo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Climatizar piscina descubierta-tablas2.jpg  

  21. #46
    radsol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Hola a todos y en especial a Chiguaka, que para él va mi pregunta. Te cuento, tengo que poner una instalación para calentar el agua de una piscina en Zamora. La piscina tiene una superficie de unos 66 m2 y el cliente únicamente la va a usar en verano. Vamos a aprovechar una estructura que tenía anteriormente para instalarle 15 captadores heat pipe de tubos de vacío de 2,2 de superficie útil captadora marca SOLARIS y mi pregunta es si está bien dimensionado en cuanto a los m2 de captación para poder obtener un buen rendimiento esos meses de verano (casi exclusivamente Agosto) y hasta que temperatura el podría llegar el agua en ese mes.
    Otro pregunta: Al usarse sólo el sistema para la piscina, el resto del año vamos a vaciar el sistema, pero claro, los captadores heat pipe la verdad es que alcanzan unas temperaturas extremas al no haber circulación por lo que imagino que optaremos por taparlos, conoces algún sistema automatizado para esto? Muchas gracias y sigue así, "máquina".

  22. #47
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Yo personalmente no utilizaria colectores de tubo de vacio para esta aplicacion, y mas aun siendo solo para el verano. La razon es el elevado coste de estos, hay otro tipo de colectores (placa plana y polipropileno) que para bajas temperaturas y periodos estivales nos daran un rendimiento adecuado y a un precio bastante menor.

    Tanto si usas colectores de placa plana como de vacio tendras que taparlos cuando termine el periodo de uso. Yo no vaciaria el circuito a no ser que se trate de colectores de polipropileno. El no vaciar un circuito de cobre es por evitar problemas de corrosion, que se producen por la entrada de aire en el circuito.

    Los colectores de tubo de vacio tienen sus aplicaciones especificas y a mi me gustan mucho pero para una piscina de uso estival seria tirar el dinero, es como usar un coche de formula1 para callejear por la ciudad.

    Con respecto al calculo sigue las pautas que he dado y alcanzaras la temperatura de diseño en poco mas de una semana.

    Un saludo.

  23. #48
    radsol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Gracias en primer lugar por tu respuesta Chiguaka.
    Lo de vaciar el sistema es porque el cliente no vive allí durante el resto del año y quiere evitarse problemas por si hubiera alguna avería en una bomba o por corte de suministro eléctrico.
    Lo que tu me planteas que es, dejar el sistema lleno, sin circulación y tapado??
    Es otra opción, pero entonces ya tendría que meter glicol en el circuito y lo voy a hacer directamente de agua de red, para en caso de avería y vaciado no tenga que "contener" el cliente el líquido para volver a llenar.
    El usar tubos de vacío es porque los ha escogido el cliente.
    Siempre es bueno tener un Fórmula1 aunque sea en ciudad, por si hay que correr de algo o de alguien, no??
    Respecto a los cálculos que me decías para ver si he dimensionado bien la instalación no logro encontrar a qué te refieres, me podrías ayudar??
    Gracias de nuevo

  24. #49
    FER_NANDO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    246

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Bueno, he empezado a leer este post porque es realmente interesante, pero demasiado extenso para el poco tiempo del que dispongo.

    Si os puede ayudar, hace un año diseñé y ejecuté una instalación termica solar para uso exclusivo de piscina descubierta, en un pueblo entre Valencia y Alicante.

    Piscina de 40m2 de vaso, ya que es este el punto por donde se escapa el calor y por donde se debe dimensionar el aporte energético. Aunque el volumen de acumulación (piscina) influye en la eficiencia de la generación, no es muy significativo en el sentido de que, una vez caliente el agua de la piscina, el sistema recircula para mantener esta temperatura y el único punto por donde escapa es por el vaso (superfície piscina). Además, como no se consume una masa de agua, se requiere menos potencia termica.

    Captadores: de polipropileno
    Absorbedor 1,20x2.5 m (3 m2). En un principio se diseñaron 9 absorbedores de este tamaño, pero por falta de espacio se dejo la cosa en 7. En total, 21m2 de captación.

    Instalación: Absorbedores, bomba de recirculación, regulador solar, instalacion fontaneria, sondas, y poco mas.

    Bueno, se dimensionó (con 27m2) para una cobertura de agua a 23-30ºC entre Marzo y finales de Octubre. Con 21m2 estan obteniendo estos resultados y practicamente todo el año dentro de la piscina. Estan encantados (son ingleses y se querian achicharrar en el agua, pero en cuestión de gustos...). Lo importante es que en Octubre tienes agua por encima de los 21ºC y en marzo lo mismo. Yo me baño con estas temperaturas, no se otros.

    IMPORTANTE PARA PISCINAS EXTERIORES. Si no se cubre por las noches, por lo menos en los meses que no sean de verano, se pierde mucho calor. Es aconsejable, por no decir obligado si quieres alargar al máximo el periodo de baño, tapar la piscina todas las noches.

    Marcas: Solarpool tiene buenos captadores. Hay otra marca que vi en genera que produce mas energía y con mejores rendimientos, pero no recuerdo el nombre y el catálogo lo tengo aún en una infame montaña de documentación. Espero encontrarlo ahora cuando en agosto reorganice la oficina (jajajaaja).

    Buenu, espero que os sirva para lo que estais comentado. la verdad es que si solo es para piscina y hay espacio, lo mas barato es absorbedores de polipropileno o similar.

  25. #50
    pperalg está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Climatizar piscina descubierta

    Buenas tardes y saludos al foro en mi primer mensaje.

    He seguido los calculos aqui descritos para una piscina de 103 m3 con 84 m2 de superficie. Me salen unos 29 m2 de superficie de paneles y es un resultado que me parece logico.

    El problema que tengo es que esos 29 metros me salen para paneles de polipropileno y el cliente me ha pedido utilizarlos termicos convencionales.

    He utilizado el f-chart para ver cuantos megajulios capta el panel (Ea) y le he restado los que pierde segun f-chart (Ep).

    Creeis que estoy siguiendo buen camino?

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47