- 26/09/2007, 19:22 #1
Colector is-pro 2h de IMMOSOLAR
Hola, por más que busco no encuentro la formula del rendimiento de este colector,, sé que ha pasado los enyayos del INTA/CENER pero no encuentro su función lineal,,
esto es lo q encuentro por goooooogle,, pq en la web de immosolar solo aparece los de expo de malaga 2007 .... :-(
http://www.immosolar.com/es/dokument...0planos_sp.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/d...14&txtlen=1000
Esto ultimo es la autorización a IMMSOLAR para distribuir estos colectores de GEO TEC....
¿alguien tiene ese documento en su poder y me lo puede pasar?
muxas gracias de antemano
-
- 26/09/2007, 19:38 #2Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2007
- Mensajes
- 109
Parecen buenos captadores. Creo que lo mejor es que busques la hoja de la Agencia de la energía para diseño de instalaciones termicas a.c.s., alli veras los parametros normalizados en recta para una gran cantidad de captadores, este entre ellos. Para la curva ponte en contacto con Immosolar que con gusto te la mandará. Ojo el modelo 2h es de mas rendimiento que su homologo vertical.
Creo que la hoja te vendrá mejor, ya sino te envío la curva si la encuentro en mi documentación.La que va a caer.
- 26/09/2007, 20:11 #3
segun tengo en el documento de immsolar el 2H es el vertical,, a lo mejor tu te refieres al 2Q
aparte de eso,, puedes darme la direccion de web de la agencia que indicas?
muchas gracias
- 27/09/2007, 09:04 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Guadalajara - España
- Mensajes
- 39
s.delarbol, dime tu e-mail y te lo mando, o bien mándale un correo electrónico a immosolar y ellos te lo enviarán sin problemas.
Saludos.Vísteme despacio, que tengo prisa
- 27/09/2007, 11:51 #5Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2007
- Mensajes
- 109
ok se me fue la pinza, son al reves, pero dame tu email y te envio lo que quieres para los tres captadores que tienen.
La que va a caer.
- 27/09/2007, 12:29 #6
muxas gracias a los dos,, os he enviado un mp con mi email,,
agradezco su ayuda,,
si me lo envian los dos no pasa nada,, esto es algo k incluso me viene bien tener por duplicado,, :-)
lo q no consigo aceptar es porque en la web no dan información ni en sus folletos no viene el dato de la funcion lineal,, dato básico e indispensable para comprender el verdadero rendimiento de un colector...
salu2 y gracias de nuevo
- 27/09/2007, 12:44 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Guadalajara - España
- Mensajes
- 39
Muchos proveedores no dan información ni técnica ni de precios en su web, me imagino que será para contactar con los futuros posibles clientes y darles un trato más personalizado o bien tenerlos en su archivo de clientes potenciales.
Tampoco lo entiendo yo, pero pasa así con casi todos (algunos se libran, pero pocos).
Saludos.Vísteme despacio, que tengo prisa
- 27/09/2007, 13:03 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Mensajes
- 41
Hola s.delarbol,
He trabajado en Immosolar en la delegación de Málaga y te aconsejo que te pongas en contacto con ellos. Pregunta por cualquiera de los dos comerciales y te atenderán gustosamente. He de decir, y si se me permite la expresión, que son gente cojonuda.
Si no recuerdo mal, disponen de los datos que solicitas y de un manual técnico para el correcto montaje y puesta en marcha del campo de captadores.
Un saludo.
- 27/09/2007, 13:19 #9
Gracias Ramón,,
está claro que si me pongo en contacto con ellos obtendré la información deseada,,
pero ¿¿es tan dificil y complicado, como comento en otro hilo, crear una web de informacion completa??
yo creo que no
buenos, ante todo agradecerte tu ayuda,, les consultaré y les diré que voy de tu parte (es broma jejejeje) :-)
- 28/09/2007, 09:17 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Málaga
- Mensajes
- 206
Hola s.delarbol,
Los datos que buscas del captador IS-PRO 2H (con posición de trabajo vertical) son los siguientes:
Ensayado para el área de apertura:
-factor de ganancias: 0.8
-factor de pérdidas de primer orden a1: 3.548
-factor de pérdidas de segundo orden a2: 0.014
Ensayado para el área del absorbedor:
-factor de ganancias: 0.802
-factor de pérdidas de primer orden a1: 3.556
-factor de pérdidas de segundo orden a2: 0.014
Son datos del ensayo en el Arsenal Research Austriaco.
Saludos.