Resultados 1 al 3 de 3
- 09/09/2007, 19:39 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 31
Superficie de intercambio mínima
Buenas tardes a todos!!
Estoy eligendo el interacumulador idóneo para mi instalación y tengo un pequeño problema:
De primeras como el volumen a acumular es muy grande (6.000 l) pondré 2 interacumuladores. Entonces se me plantea el problema de que para asegurarme de q el intercambiador interior es el idóneo, se debe cumplir q la superficie de intercambio min esté entre 1/4 y 1/3 de la superficie útil de los colectores.
Entoncs al tener 2 interacumuladores, como debo calcularlo? Cogiendo la mitad de la superficie útil d los colectoes para cada intercambiador? Siempre se tiene q cumplir la regla de q esté entre 1/3 y 1/4?
Muchas gracias de nuevo xatines.
Saludetes,
-
- 09/09/2007, 20:21 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
para dos acumuladores conectados en serie invertida te recomiendo que utilices intercambiador de placas externo, la potencia de este ha de ser de P>=500.A (siendo A el área de captación) si buscas el tema de conexión de acumuladores en serie verás con detalle la conexión correcta de los mismos.
Un saludo
- 11/09/2007, 15:09 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 31
Muxas gracias!!
A ver si mirando ese post lo soluciono