Resultados 1 al 11 de 11
- 13/06/2021, 16:02 #1Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- canarias
- Mensajes
- 342
Termosifón ausencia prolongada
Un amigo tiene un termosifon sobre tejado, imposible de tapar el captador. Se quiere ir tres semanas de vacaciones. ¡Cçomo habría que dejarlo para evitar daños?
Se me ocurren varias cosas
Cortar el agua, abrir grifo de agua caliente hasta que se vacíe el circuito y cerrarlo. De esta forma está parcialmente despresurizado
Incluso ir mas lejos y cortar el agua, pero dejar el grifo de agua caliente abierto. De esta forma, el circuito de agua caliente está despresurizado, aunque podría pasar que el acumulador de agua se vaciase si se evapora el agua en su interior -está despesurizado-
Poner un vaso de expansion en el acumulador y olvidarse del tema
Vaciar el primario, pero lo veo peligroso, ya que el cpatador se puede calentar mucho y las uniones de cobre pueden romperse?
-
- 14/06/2021, 19:54 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Termosifón ausencia prolongada
Buena pregunta. En principio tendríamos que saber que dice el fabricante del mismo (tienes paneles de vacío, de meandro,tipo escalera,etc),saber el tipo de panel y de intercambiador y su temperatura de equilibrio. Si no sabemos nada de esto creo que lo mejor seria cerrar el agua general y dejar abierto el caliente.Al volver abrir poco a poco el frío y comprobar que no tenga fugas. De todas maneras las instalaciones por termosifón deberían estar a mano. Un saludo
- 14/06/2021, 23:50 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- canarias
- Mensajes
- 342
Re: Termosifón ausencia prolongada
El equipo es un termosifonde chromagen. el captador es un PA-D
- 15/06/2021, 10:46 #4Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Termosifón ausencia prolongada
Pues en este caso la primera solución es tapar el panel,que dices que no se puede, y la segunda es vaciar el circuito primario(si se sobrecalienta demasiado el líquido se evaporará y disparará la válvula,perdiendo el mismo con sus correspondientes incrustaciones y sobrepresiones y una vez que se restablezcan las condiciones optimas no funcionará teniendo que recargar el mismo). Lo tienes complicado. Suerte
- 15/06/2021, 12:01 #5Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- canarias
- Mensajes
- 342
Re: Termosifón ausencia prolongada
No puedo tapar el panel. Lo que no quiero es vaciar el primario y que el captador se rompa, ya que la temperatura que pueden llegar a alcanzar los tubos de cobre bajo el captador, sin líquido, puede ser tremenda.
Habría que jugar con el secundario: Poner vaso de expansión, dejar el secundario despresurizado, con el grifo de caliente abierto... eso es lo que he pensado, pero con el secundario despresurizado, podría hervir y perder el líquido del secundario? son 150 litros
Mi equipo SI tiene vaso de expansión en el secundario y absorbe bien los cambios de presion en el secundario
- 15/06/2021, 13:49 #6Forero
- Fecha de ingreso
- may 2014
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 691
Re: Termosifón ausencia prolongada
Es la primera vez que leo que por temperatura se va a estropear una soldadura de cobre... que en soldadura fuerte se hace a 1000 ºC. Vacía el primario y cero problemas, que además es el funcionamiento del drain-back.
- 15/06/2021, 13:49 #7Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Termosifón ausencia prolongada
Lo que te suelen decir los fabricantes es lo que te dije antes.Generalmente la temperatura máxima en panel puede ser de 150 y la temperatura de soldadura está por encima de los 400,luego el panel no sufrirá. Por otro lado y al no estar presurizado el depósito se te evaporará el agua,se disparará la seguridad y puedes joder los dos. Una solución que usábamos antes era poner un válvula de seguridad por sobre temperatura tarada a 90 en el acumulador y dejar el agua con presión. Tiene la putada que falle y sus soluciones,pero esto es complicar un juguete.
- 15/06/2021, 14:03 #8Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- canarias
- Mensajes
- 342
Re: Termosifón ausencia prolongada
Lo digo por la dilatación del cobre en el primario sin agua, puede ser bestial
- 15/06/2021, 16:27 #9Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Termosifón ausencia prolongada
Tio Miguel, si estas buscando tres pies al gato, al final lo encontraras. La dilatación de un tubo de cobre de dos metros a 150ºC es de unos 4cm y eso lo admiten todos los paneles.Piensa como bien te dice el tio Pepe, en todos los sistemas Drainback y fallan por otros motivos no por las dilataciones.
- 15/06/2021, 18:36 #10Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- canarias
- Mensajes
- 342
Re: Termosifón ausencia prolongada
Añadir que el panel está muy inclinado (45 grados) quizá eso ayude en julio a avitar sobreclentamientos
- 15/06/2021, 19:26 #11Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Termosifón ausencia prolongada
Pues más fácil de vaciar.