Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    TombRaider está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Guadalajara - España
    Mensajes
    39

    Predeterminado Diámetro mínimo tubería de cobre

    Quisiera saber si alguien sabe exactamente en qué norma hay que basarse para que en las instalaciones de energía solar el diámetro mínimo exterior de la tubería de cobre deba ser de 18 mm.

    Lo dice en la tabla 11 del capítulo 3.2.4 del curso de Censolar, en el que indica que son recomendaciones mínimas de la normativa vigente, pero no indica qué normativa es, así como si es obligatorio su cumplimiento (indica que son recomendaciones). Es decir, ¿puedo realizar una instalación con tubería de cobre de 15 si con eso cumplo todos los requisitos de pérdida de presión por m.lineal, total y velocidad mínima u obligatoriamente tengo que poner tubería de cobre de 18, aunque con la de 15 bastaría?.

    Antes de realizar la pregunta he buscado en hilos anteriores del foro y no he encontrado nada que resuelva esta duda

    Gracias y saludos
    Vísteme despacio, que tengo prisa

  2. #2
    godo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    343

    Predeterminado

    En mi opinion si con 15 cumples no hay ningún problema en hacerlo, no se de donde sale lo de mínimo 18mm

  3. #3
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Estoy de acuerdo con lo indicado con Godo, es más velocidades innecesariamente bajas aumentarán la pérdida térmica, además de encarecer la instalación.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial