Ayuda urgente F-chart
Muy buenas foreros, esoty haciendo el proyecto fin de carrera y necesito hacer entre otras cosas el ACS 20050 litros día y piscina 270 litros.
Me he puesto con el IDAE, paso a paso, hasta que llego el K1 (37.5 - 300), si teniendo en cuenta que el aguanecesaria en enero es de 9245 litros y que la superficie del panel son 2.2metros cuadrados, el valor de k1 no me sale en tre 37.5 y 300. ¿que es lo que falla?
Si me podrían hechar una mano para poder hacer los calculos manualmente (sin utilizar programas) os estaria muy agradecidos.
He estado buscando hojas de excel con el métode f-chart y no encuentro.
Si alguien me podría pasar alguna, toda la ayuda, manueles, apuntes...me será de gran ayuda ya que en la universidad no se da nada de térmica.
Un saludo y muchas gracias
-
- 05/08/2007, 11:06 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
20050 litros/dia????
qué quieres, calcular la instalación de una ciudad entera?
- 05/08/2007, 11:08 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
pisicna 270 litros???, los cálculos de la piscina necesitan la superficie en m2
- 05/08/2007, 11:16 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
el kg de acumulación/m2 lo tienes que imponer tú. Debe estar comprendido entre 37.5 y 300
O sea, el volúmen de acumulación que necesita y tienes que imponer debe estar entre:
37'5*Superfície - 300*superfície
Date cuenta que con f-chart la superfície de captación la tines que imponer, para con ayuda del excel vayas buscando el factor solar que te exijan
- 05/08/2007, 13:28 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Mensajes
- 6
Unas pocas dudas más.
Muchas gracias. Necesito tantos litros, ya que el proyecto es de un hotel (250 hab, restaurante, levanderia, gimnasio...) y la pisicna de 180m2.
La verdad, es que el PCT del IDAE esta muy mal redactado.
Ya me da una cobertura solar del 69% durante todo el año.
He colocado 170.88m2 de captadores, ahora si utilizo otros captadores de otra marca, que hay que variar en el método fchart ¿el factor de eficiencia optica? y ¿pendiente de la curva caratirística? ¿solo esos dos?
- 05/08/2007, 13:33 #6Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
el factor óptico, las pérdidas térmicas, la superfície del captador...
- 05/08/2007, 13:40 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2007
- Mensajes
- 6
Unas pocas dudas más.
Muchas gracias. Necesito tantos litros, ya que el proyecto es de un hotel (250 hab, restaurante, levanderia, gimnasio...) y la pisicna de 180m2.
La verdad, es que el PCT del IDAE esta muy mal redactado.
Ya me da una cobertura solar del 69% durante todo el año.
He colocado 170.88m2 de captadores, ahora si utilizo otros captadores de otra marca, que hay que variar en el método fchart ¿el factor de eficiencia optica? y ¿pendiente de la curva caratirística? ¿solo esos dos?