Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    Popolous está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Puertollano (Ciudad Real)
    Mensajes
    88

    Predeterminado Vitosol 100

    Hola a tod@s.

    Estoy dimensionando las tuberías del primario y tengo como colector elegido el Vitosol 100. Me he descargado los pdfs de la página de Viessmann, pero entre las características técnicas, no aparece el caudal recomendado de uso ni la pérdida de carga a través del colector.

    Quisiera saber si alguno tiene estos datos o de qué manera podría conseguirlos. Les he escrito un mail a los de Viessmann, pero creo que hasta la semana que viene, con suerte no me responderán. Agradecería esos datos.

    ¡Saludos!

  2. #2
    Avatar de fototermic
    fototermic está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2006
    Ubicación
    Castellet i la Gornal
    Mensajes
    175

    Predeterminado

    Popolus quizás mirando en la web de Viessmann de Alemania, creo que allí tienen los datos más actualizados

    saludos

  3. #3
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    si llamas te lo mandan por e-mail

  4. #4
    Popolous está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Puertollano (Ciudad Real)
    Mensajes
    88

    Predeterminado

    Gracias, probaré lo que me decís. Miraré primero en la web alemana y luego llamaré si no lo encuentro.

    ¡Saludos!

  5. #5
    CESCBP está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Ireland
    Mensajes
    98

    Predeterminado caudal

    el caudal recomendado y no debe distar mucha diferencia, en lo que se refiere a tubo de vacio, es de 50 a 300l/h, eso en el model wshp15 de wolss-sunrain, el de viesman tienes razón yo tambien lo he estado buscando y no sale, en fin..

    saludos

  6. #6
    Popolous está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Puertollano (Ciudad Real)
    Mensajes
    88

    Predeterminado

    Como de momento no tengo la información del fabricante (mañana los llamaré), lo que he tomado ha sido el valor del C.T.E. de entre 1.2 y 2 l/s por cada 100 m2 de superficie colectora.

    Con esto me he puesto a realizar los cálculos pertinentes de las tuberías y me sale un diámetro más o menos razonable, aunque quiero seguir investigando ya que, según qué fórmulas uno obtenga, obtiene unos valores de pérdida de cargas muy dispares. Indagaré por el foro, que creo que se ha tratado ampliamente el tema.

    Gracias y saludos.

  7. #7
    Chemlag está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    152

    Predeterminado

    Una cosa, si has sacado la informacion tecnica de la pagina de viessmann, hace tiempo que cambiaron el diseño del vitosol 100, ahora son el vitosol 100 SV1 y SH1, la superficie es de 2,31 y no se corresponde con la pagian en castellano, si en aleman, si lo pides te lo mandan.

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47