Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    duende23 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    7

    Predeterminado control bomba secundario en multivivienda

    Buenas, tengo una instalación de pisos de viviendas unifamiliares, he decidido realizar una configuracion solar centralizada con intercambiador exterior y un intercambiador en cada vivienda con termo. Lo que me gustaría es consejo sobre como controlar la bomba de circulación del secundario para que funcione el menos tiempo posible, si nadie está usando acs y no me este recirculando siempre el agua. He probado ya con sondas pero la bomba funciona casi todo el dia.gracias

  2. #2
    CESCBP está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Ireland
    Mensajes
    98

    Predeterminado Re: control bomba secundario en multivivienda

    a ver, segun el CTE si distan mas de 15 metros de la produccion de acs y el consumo mas alejado es OBLIGATORIO sistema de retorno, a parte de eso, yo colocaria sonda de tº al punto mas alejado para controlar el funcionamiento de bomba, evidentemente en serie con la entrada de agua caliente al deposito, ya que si el deposito no existe agua caliente no arrancará la bomba, en caso de existir suficientemente agua caliente dentro del deposito, y en el punto mas alejado un diferencial de tº de x grados, el agua recirculara, a parte de eso, en la entrada de cada vivienda valvula diferencial y contador hidrotermico.

    saludos

  3. #3
    frixuelos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    69

    Predeterminado

    Debes medir la diferencia de temperatura entre la entrada de agua de red y la temperatura de salida de los acumuladores solares de inercia.

  4. #4
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    Tienes que poner vávulas de dos vías todo o nada en cada vivienda, con diferencial de temperatura entre el agua de red y la del circuito de distribución. La instalación la tienes que dotar con una válvula de presión diferencial para que en caso de no haber consumo en viviendas haga de by-pass y evita que la bomba trabaje sin caudal. Lo que no veo muy claro es con qué caudal funcionará la bomba cuando estén todas las válvulas de vibienda cerradas, supongo que eso lo tendrás que imponer tú.

    En un circuit de ditribución de viviendas, siempre que el agua de acumulación solar esté 5 grados por encima de la red, el circuito de distribución debe estar en marcha, para que en caso de consumo haya agua caliente en el punt de intercambio.

    Podría ser recomnedable, en caso de que esté caliente el acumulador por la noche, para la bomba unas horas, por ejemplo de 24:00 a 6:00 o por cualquier otro período de tiempo establecido por la comunidad de vecinos.

    Saludos

  5. #5
    GUIPROM está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    64

    Predeterminado

    Systemtronic tiene una centralita, la 9001, que comanda ella sola la bomba de 1º, la de 2º y hasta 12 electroválvulas creo (para 12 viviendas máximo), y no es muy cara.
    De todas maneras (con la misma centralita) a mi me gusta más poner interacumuladores distribuidos que intercambiadores, ya que éstos son muy críticos en su regulación, caudales y si el agua es un poco dura, requieren de mucho mantenimiento para que perdure su rendimiento...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47