Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Consola Novasol SC32
- 03/11/2019, 12:52 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- Huelva
- Mensajes
- 2
Consola Novasol SC32
Buenos días:
Tengo instaladas dos placas termosolares con un depósito de 300L. La consola que controla el sistema es la Novasol SC32. Quisiera controlar que únicamente calentara a diario entre las 4 y las 6 de ma mañana si la temperatura cae por debajo de los 50ºC. Esta consola teóricamente puede controlar 3 periodos. Pero no consigo entender cómo hacerlo. Si alguno de vosotros tiene experiencia en esta consola, os pido una ayuda. Mi idea, para cubrir las 24h era poner de 0 a 4 que no caliente, de 4:01 a 6:00 que caliente si cae por debajo de los 50º, y de 6:01 a 23:59 que no caliente. ¿como podría hacerlo?
-
- 04/11/2019, 19:52 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2016
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 82
Re: Consola Novasol SC32
http://documents.tips/documents/novasol-sc32pdf.html
Este enlace lo puso Webofrito hace un tiempo queda explicado en las paginas 13 a 16 no parece complicado.
- 04/11/2019, 21:07 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- Huelva
- Mensajes
- 2
Re: Consola Novasol SC32
Sí, si el manual lo tengo gracias a ese mensaje. Lo que no te explican es como poner que no caliente. Esa es mi duda.
- 05/11/2019, 07:24 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2016
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 82
Re: Consola Novasol SC32
Hola
Entiendo que si configuras el inicio y fin del periodo a la misma hora no calentara en dicho periodo