CTE en el calculo solar de fabricas
Estaba calculando la demanda en una fabrica y los 15 l/persona*dia me han parecido muy bajos. Lo haceis así o le sumáis 15 más con el criterio de vestuarios/duchas colectivas?
Como no, el cliente quiere el mínimo, pero me parece una instalación muy pequeña para las necesidades reales de la planta. Alguien se ha encontrado con un proyecto/problema parecido?
-
- 12/07/2007, 11:11 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Los 15 l/dia son para duchas, lavabos etc... si la fábrica contempla otro uso de acs (cocinas, por ejemplo) deberías de estimarlos a parte. Pero solo de acs, los usos de agua caliente para el proceso productivo no está afectado por el CTE.
- 12/07/2007, 11:36 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 28
Gracias Paula,
Entiendo q una fábrica la calculas con 15l/persona*dia y ya está.
Entonces, en q tipo de proyectos aplicas el campo de vestuarios/duchas colectivas?
Yo pretendía justificar q los 15 de fábrica son para lavarse las manos y poco mas. Y que como había duchas, y como por el tipo de fábrica se iban a usar, se tenían q contar 15 litros más.
Que te parece?
Y tienes razón q el proceso industrial no tiene nada q ver. No me he explicado bien la primera vez.
- 13/07/2007, 17:53 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Hola de nuevo Miri,
15 litros a 60ºC para lavarse las manos y poco mas es demasiado. Igual para duchas es un poco justo pero ten en cuenta que no todo el personal de la fábrica se ducha (el personal de oficinas, por ejemplo).
- 16/07/2007, 08:18 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 28
Gracias Paula.
Creo que se lo plantearé al cliente y que escoja él. Aunque adivino que me va a decir
- 16/07/2007, 10:04 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Provincia Sevilla
- Mensajes
- 153
Buen apunte el de Paula, hay que tener en cuenta que el CTE habla de consumos a 60ºC, y la simultaneidad de usos. No todo el personal consume ACS todos los días.
Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 16/07/2007, 10:47 #7Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
si eso lo que puedes hacer es presentarle la opción para cubrir los minimos de CTE y luego otra "ampliada" donde tenga mayor cobertura de consumos (el del proceso industrial, por ejemplo). Le haces un estudio de amortizacion para el vea que ya no solo se trata de cumplir l normativa, sino que se trata de una inversion. A medio plazo, pero inversion.