Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    zakwert está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Hola,

    Quería consultar si existe alguna normativa o uso habitual de la industria respecto a cómo se debe evacuar el agua que expulsa una válvula de seguridad de temperatura y presión, en este caso la de un termosifón en la cubierta de un chalet con tejas cerámicas.
    - ¿Es recomendable / obligatorio canalizar hasta un canalón el agua que pueda salir?
    - ¿ Es habitual o aceptable que vierta sobre tejas cerámicas?
    - ¿Qué mantenimiento requieren estas válvulas?

    En mi caso el instalador puso una válvula en la parte superior del termosifón y la dejó tal cual, sin canalizar el agua hasta el canalón, por lo que si libera agua esta se derrama directamente sobre el termosifón y resbala a las tejas.
    Parece ser que la válvula no cierra bien, y ha estado goteando durante el invierno, y por el cambio de temperatura ha destrozado las tejas causando una gotera considerable.
    Entiendo que esto es algo que puede ocurrir con cierta facilidad, por lo que debería estar prevista esta posibilidad.

    Querría tener referencias de manuales o documentación al respecto para saber si es una negligencia del instalador y exigirle responsabilidades, ya que el seguro de la casa no me lo cubre.

    Gracias

  2. #2
    ferrer está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    82

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Hola.
    Normalmente en la industria las válvulas de seguridad evacuan a una nodriza o vaso de expansión sin presurizar para devolver el liquido evacuado al circuito cuando este enfrié. o directo a un desagüe con una zona abierta o transparente para visualizar.
    A nivel domestico es importante poder comprobar que las válvulas funcionan y saber cuando han actuado. es frecuente cuando los canalones y bajantes son de plástico dejar derramar el agua por el tejado para que enfrié y se reparta por el canalón, si son metálicos ( cobre. zinc, aluminio ) se puede canalizar dejando un punto donde se pueda visualizar si hay descarga.
    El mantenimiento de una válvula p/t es muy básico comprobar antes del verano que funcionan haciendo una descarga manual y antes del invierno en caso de fuga limpieza o sustitución.
    Es extraño lo ocurrido con tu tejado pero si he visto tejas porosas empapadas que al congelarse se degradan, nunca por choque térmico.
    Depurar responsabilidades no sera fácil habla lo con tu instalador y su seguro de responsabilidad civil mandara un perito y que evalúen.

    Un saludo

  3. #3
    zakwert está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Gracias por tu respuesta, ferrer.
    Lo del choque térmico me lo he imaginado yo al ver cómo han quedado las tejas, mira la foto, no sé si es lo mismo que indicas como degradación.

    Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón-20190413_tejas.jpg

  4. #4
    ferrer está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    82

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Hola.
    Si exactamente son daños por congelación, digo degradar porque normalmente el daño es superficial como en las primeras tejas de la foto, en este caso veo roturas graves que dan que pensar si la ejecución del tejado fue correcta, no estarán las tejas obradas o fijadas con espuma de poliuretano o algo similar.
    Da la sensación viendo los daños del tejado que las tejas no pudieron moverse y se quebraron bajo la tensión ejercida por la congelación, normalmente la congelación produce una degradación superficial de la teja no roturas. dejo un link de un trabajo de master muy interesante

    http://oa.upm.es/10343/3/TESIS_MASTE...A_GONZALEZ.pdf

    Un saludo
    P.D. no tengo permiso del autor por lo que no quería copiar parte del trabajo prefiero que lo lean es de lo mejor .

  5. #5
    zakwert está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Gracias de nuevo ferrer.

    El tejado se puso en una reforma hace unos 10 años, ignoro si están fijadas o no.

    Me queda la duda de por qué los daños se han producido únicamente en el recorrido del agua del termosifón (es decir, caliente) si los daños se deben a la congelación (es decir al frío).
    - ¿Puede deberse a que haya habido un goteo casi contínuo que haya mantenido esas tejas permanentemente mojadas, (con lo cual todas las veces que haya helado habrán sufrido la dilatación) mientras que las otras sólo se han mojado cuando ha llovido (con lo cual sólo han sufrido la dilatación cuando haya helado después de llover, que será en menos ocasiones)?
    - ¿Podría producirse el mismo daño en la teja por el motivo contrario? Es decir que si cuando el tejado esté congelado le cae agua caliente, se pueden dilatar repentinamente rompiendo las tejas.

    En todo caso sigo pensando que el instalador debería haber tenido en cuenta esta posibilidad y haber tomado las medidas adecuadas.

    [QUOTE=ferrer;379752]Hola.
    Si exactamente son daños por congelación...

  6. #6
    ferrer está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    82

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Hola de nuevo
    Sigo pensando que son tejas empapadas hasta la saturación por el goteo contante de la válvula p/t y han sufrido por repetidas congelaciones.
    El efecto contrario no esta documentado pero como me pica la curiosidad voy a preparar una prueba empírica con 4 tejas árabes porosas sin líquenes, reproduciendo las posibles circunstancias y comprobar el resultado.
    Ya informare de los resultados.
    Y por supuesto reclama al instalador

    Un saludo

  7. #7
    zakwert está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Pues muchas gracias otra vez por tu interés, y por tus consejos. Me encantaría saber el resultado de este experimento.
    Saludos


    Cita Iniciado por ferrer Ver mensaje
    Hola de nuevo
    Sigo pensando que son tejas empapadas hasta la saturación por el goteo contante de la válvula p/t y han sufrido por repetidas congelaciones.
    El efecto contrario no esta documentado pero como me pica la curiosidad voy a preparar una prueba empírica con 4 tejas árabes porosas sin líquenes, reproduciendo las posibles circunstancias y comprobar el resultado.
    Ya informare de los resultados.
    Y por supuesto reclama al instalador

    Un saludo

  8. #8
    tio_pepe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    691

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Cita Iniciado por zakwert Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta, ferrer.
    Lo del choque térmico me lo he imaginado yo al ver cómo han quedado las tejas, mira la foto, no sé si es lo mismo que indicas como degradación.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: 20190413_TEJAS.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 187,8 KB
ID: 20452
    ¡Vaya avería!!, no comentas si la válvula es la del primario o secundario. Es más habitual que haya una fuga en la del primario porque soporta mayor temperatura, dilataciones y degradación por el glicol, no se puede usar 'teflón' a secas. Si han usado teflón tienes un punto más para reclamar una mala instalación, lo que dices que la válvula tiene mal asiento, ¿lo has visto tú o te lo ha comentado el instalador?, en principio visto la que se ha armado, no te puedes fiar de lo que te diga el instalador.

  9. #9
    zakwert está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    La válvula está colocada en la parte superior del propio depósito. Ignoro si han usado teflón. Adjunto foto por si te aclara algo.Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón-img_4700-1-.jpg
    No creo haber dicho que la válvula tenga mal asiento, lo que ocurre es que no cierra del todo, ha estado dejando salir agua gota a gota.

    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    ¡Vaya avería!!, no comentas si la válvula es la del primario o secundario. Es más habitual que haya una fuga en la del primario porque soporta mayor temperatura, dilataciones y degradación por el glicol, no se puede usar 'teflón' a secas. Si han usado teflón tienes un punto más para reclamar una mala instalación, lo que dices que la válvula tiene mal asiento, ¿lo has visto tú o te lo ha comentado el instalador?, en principio visto la que se ha armado, no te puedes fiar de lo que te diga el instalador.

  10. #10
    tio_pepe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    691

    Predeterminado Re: Consulta sobre evacuación de válvula de seguridad en un termosifón

    Cita Iniciado por zakwert Ver mensaje
    La válvula está colocada en la parte superior del propio depósito. Ignoro si han usado teflón. Adjunto foto por si te aclara algo.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: IMG_4700 (1).jpg
Visitas: 215
Tamaño: 78,2 KB
ID: 20631
    No creo haber dicho que la válvula tenga mal asiento, lo que ocurre es que no cierra del todo, ha estado dejando salir agua gota a gota.
    Es una válvula chinorri, de las que vienen incluidas en los equipos, creo que del primario. Se aprecia la fuga, creo que porque ha fallado el sellante, que a simple vista podría ser teflón. La mancha blanca no creo que sea sellador solar (que tiene color ámbar), parece pasta termoconductora de la que se pone en los heat-pipe.

    Yo reclamaría, la rosca debe 'morder' el teflón de forma que no queden hilillos, todo el sellante debe quedar integrado en la unión, aquí lo ha desplazado afuera por no haber mellado los hilos de la rosca o haber puesto demasiado. Y lo que te han comentado, de que no han hecho la canalización al desagüe. Suerte con la reclamación, si el instalador tiene seguro creo que lo podría cubrir




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47