Resultados 1 al 8 de 8
- 03/07/2007, 11:53 #1
La tubería es más larga 15 m?
Hola!
En HS4-3 decirse que
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
Si admitimos hasta caldera instantáneo 13 m, y después hasta el grifo 6 m, debe disponerse una red de retorno?
Un saludo.
-
- 03/07/2007, 12:42 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Entiendo que la alimentación a la caldera es agua fría, y que solo es agua caliente los 6 metros hasta el grifo, por tanto en este caso no sería preceptiva la instalación de retorno.
Un cordial saludo.
- 04/07/2007, 06:41 #3
Gracias Bruno,
Pero si la alimentación a la caldera es realizado por circuito de recirculación del acumulador solar que será punto de consumo la caldera o el grifo?
Un saludo.
- 04/07/2007, 10:45 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Tal y como yo lo veo el punto de consumo en este caso será la caldera de apoyo. Si está a mas de 15 m del acumulador centralizado se deberá de instalar un retorno para que la caldera no arranque más de lo necesario.
Luego, si desde la caldera a los grifos de la vivienda hubiera mas de 15 m (lo que me parece raro en las viviendas de hoy en día) igual habría que pensa en instalar otro retorno independiente.
- 04/07/2007, 13:17 #5
Gracias Paula, has dispersado mis dudas.
Un saludo.
- 04/07/2007, 13:25 #6Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Bueno, esa es mi opinión y es como estoy haciendo yo los proyectos, pero es solo un criterio.
- 04/07/2007, 17:31 #7Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Opino como Paula, no había pensado en ese supuesto.
Un saludo.
- 05/07/2007, 22:28 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Pais Vasco
- Mensajes
- 60
En que seccion del CTE se dice lo de la exigencia de retorno en tuberia > 15m ?