Resultados 1 al 17 de 17
  1. #1
    Oscar84 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Elche
    Mensajes
    42

    Predeterminado Que ocurre si la pérdida de carga total supera los 7 mcda

    Hola muy buenas tardes. Tengo una duda, que hay que hacer, o mejor dicho, que habría que hacer si al calcular la pérdida de carga total del circuito esta es mayor de los 7 m cda???

    y otra, unque suene absurdo, lo siento, pero
    m cda, es Metros de Caudal De Agua?? o que quiere decir

  2. #2
    TecniSol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Hola

    Supongo que si la perdida es mayor de 7 mcda, siempre podras "jugar" retocando por ejemplo:

    -El diametro de tuberia a mayor.
    -Reduciendo en lo posible la longitud en tramos.
    -Disminuir el caudal.
    -Incluso buscar captadores con una menor area unitaria...
    ....etc.

    En fin, a bote pronto supongo que son algunas alternativas, aunque igual he dicho alguna burrada :?

    m.c.d.a = Metros columna de agua, y se hace referencia a la presion.

    Aqui se explica muy bien: http://usuarios.iponet.es/jsl/hidraulica/ihidraul.htm

    Saludos.

  3. #3
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Otra opción es poner una bomba que para el caudal dado trabaje a una presión mayor de 7 mca ¿digo yo?
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  4. #4
    Oscar84 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Elche
    Mensajes
    42

    Predeterminado

    Pero, brunomiranda, si se exige que las perdidas máximas sean de 7 mcda, no podría ser correcto la elección de una bomba q diera´más de esos 7 mcda porque no estaríamos cumpliendo la normativa verdad???

  5. #5
    Horner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    105

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Oscar84
    Pero, brunomiranda, si se exige que las perdidas máximas sean de 7 mcda, no podría ser correcto la elección de una bomba q diera´más de esos 7 mcda porque no estaríamos cumpliendo la normativa verdad???
    Es cierto, me parece recordar que aparecía esta condición, pero no recuerdo donde.

    Lo podrías recordar por favor.

    Un saludo.

    De todas maneras, una opción sería aumentar el diámetro de las tuberías (como te han indicado el resto del foro)

  6. #6
    Oscar84 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Elche
    Mensajes
    42

    Predeterminado

    Pues ahora mismo no lo recuerdo donjde lo lei en la normativa, luego lo buscare, lo que si se es que siempre veo en todos los proyectos esto;
    -La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40 mmcda
    -La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1.5m/s
    -La pérdida de carga total del circuito no ha de superar los 7 mcda

  7. #7
    Zoser está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    102

    Predeterminado

    Es correcto Oscar, eso he leído yo siempre y es lo que he estudiado.
    Cuando se pasa de 7 mca o de los 40 mmca por metro de tubería, simplemente has de elegir un tubo de diámetro inmediatamente superior y repetir los cáculos. Insisto, eso es lo que yo he estudiado y sé que eso es correcto, aunque no sé si habrá otras opciones.

  8. #8
    Oscar84 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Elche
    Mensajes
    42

    Predeterminado

    Pués así lo realicé y ya me da dentro de los límites, 4.3 mcda
    Gracias

  9. #9
    Caradeajco está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Mensajes
    70

    Predeterminado

    No hay ninguna normativa (a lo sumo especificaciones técnicas, aunque que yo recuerde, ni el IDAE ni el Prosol lo prohíben) que prohíba que la pérdida del circuito sea mayor que 7 mca. En realidad tampoco se prohíbe que se pase de los 40 mmca/m (eso ocurría con el antiguo reglamento derrogado por el RITE). Es más una cuestión de ahorro. consume más a igual caudal una bomba de 8 mca que de 5 mca, aunque te gastes más en tuberías y aislamiento. Pero si tienes un circuito con una pérdida de 7 mca sólo tienes que elegir una bomba para el caudal y esa pérdida de carga, que haberlas haylas.
    Un saludo

  10. #10
    Oscar84 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Elche
    Mensajes
    42

    Predeterminado

    Am, pero pensaba que las bombas se elegian en funcion de la potencia, no en funcion de los mca que deba superar, o estoy en lo erroneo??

  11. #11
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Las bombas se eligen en función de dos parámetros:

    H: Altura o presión manométrica requerida (mca, bar, Pa, ...)
    Q: Caudal coincidente (l/h, ...)

    La potencia de la bomba se calcula como

    P = (H x Q) / Rendimiento

    Siendo la ecuación de dimensiones

    [w] = ( [Pa] x [m3/s] ) / 1

    Tanto las curvas que relacionan caudal con presión como las curvas de rendimiento son facilitadas por el fabricante, al igual que las de potencia y NPSH.

    Un cordial saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  12. #12
    Oscar84 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Elche
    Mensajes
    42

    Predeterminado

    Entoncesm yo que tengo 67 paneles con un caudal max de 300litros/h, me da un caudal Q de 20.1 m3/h, si tengo que los mcda que tengo que salvar son 4.3, obtendría que

    P=0.005583**4.31/1 ??? ===>>P=0.024w??
    no es muy lógico no?

    Hay algo que estoy haciendo mal.

  13. #13
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Pues si, te has olvidado de pasar la presión a Pascales:

    H = 4.3 mca = 0,43 bar = 43000 Pa

    P = (0,0056 m3/h * 43000 Pa) / 0,30 = 803 w

    El rendimiento lo he estimado en 0,30. Lo que tienes que hacer realmente es usar el software de selección de algún fabricante.

    Un cordial saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  14. #14
    TombRaider está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Guadalajara - España
    Mensajes
    39

    Predeterminado

    Una pregunta más relacionada con la pérdida de carga.

    Se calcula la pérdida de carga de la tubería mediante las tablas, obteniéndose pérdida de carga por m de tubería, se multiplica por los metros de tubería, se obtiene la de las singularidades (o bien un % sobre la de la tubería), la de los colectores, la del acumulador, intercambiadores (si los hay), etc. se suma todo y se tiene la pérdida de carga total, pero a ésta hay que sumarle la dada por la altura existente entre la bomba y los paneles ¿o no?. ¿Estoy equivocado?. De ser así, ¿qué ocurre cuando la altura del edificio por sí sólo es mayor de 7 metros?.

    Por favor, resolvedme esta duda que me ha surgido.

    Muchas gracias.
    Vísteme despacio, que tengo prisa

  15. #15
    Caradeajco está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Mensajes
    70

    Predeterminado

    Cita Iniciado por TombRaider
    Una pregunta más relacionada con la pérdida de carga.

    Se calcula la pérdida de carga de la tubería mediante las tablas, obteniéndose pérdida de carga por m de tubería, se multiplica por los metros de tubería, se obtiene la de las singularidades (o bien un % sobre la de la tubería), la de los colectores, la del acumulador, intercambiadores (si los hay), etc. se suma todo y se tiene la pérdida de carga total, pero a ésta hay que sumarle la dada por la altura existente entre la bomba y los paneles ¿o no?. ¿Estoy equivocado?. De ser así, ¿qué ocurre cuando la altura del edificio por sí sólo es mayor de 7 metros?.

    Por favor, resolvedme esta duda que me ha surgido.

    Muchas gracias.
    En primer lugar, lo de los 7 metros no sé quien lo dice pero como ya se ha repetido antes en este post, no hay ninguna normativa que lo impida, porque además sería absurdo, sería igual que prohibir en las redes de agua de climatización que no se pudiera superar los 15 metros por ejemplo.
    En segundo lugar, al ser un circuito cerrado no debes tener en cuenta la altura geométrica para el cálculo de la altura manométrica de la bomba.

    Un saludo

  16. #16
    CESCBP está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Ireland
    Mensajes
    98

    Predeterminado a partir del 7,8 o 9 piso

    Cita Iniciado por TombRaider
    Una pregunta más relacionada con la pérdida de carga.

    Se calcula la pérdida de carga de la tubería mediante las tablas, obteniéndose pérdida de carga por m de tubería, se multiplica por los metros de tubería, se obtiene la de las singularidades (o bien un % sobre la de la tubería), la de los colectores, la del acumulador, intercambiadores (si los hay), etc. se suma todo y se tiene la pérdida de carga total, pero a ésta hay que sumarle la dada por la altura existente entre la bomba y los paneles ¿o no?. ¿Estoy equivocado?. De ser así, ¿qué ocurre cuando la altura del edificio por sí sólo es mayor de 7 metros?.

    Por favor, resolvedme esta duda que me ha surgido.

    Muchas gracias.
    como bien dices, suponiendo una altura de piso i piso sea de 3 metros, a la que tienes 7 pisos, consideraremos 7+pb=8 plantas, x 3m=28mca, asi pues, debes considerar que en piso de maxima altura, el punto mas alejado, como minimo, garantizar 1'5bar, asi pues la distribución principal, pudedes tener la presion q mas te corresponda, eso si, teniendo en cuanta de no pasarte de los 1'5 o 2 de velocidad por tema ruido, evidentemente en las plantas inferiores tendras una presion mas grande de lo normal, lo que lo solucionas con valvulas de presion,


    saludos

  17. #17
    fontanero1 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    Hola que tal:

    Para hayar la perdida de carga de un circuito, se suman las perdidas de carga del tramo mas desfavorable de la instalacion, que suele ser el mas largo y por lo tanto el resto del circuito tendra una perdida de carga menor por lo que la bomba ira sobrada. Se suman perdidas de carga por longitud de tiberia mas perdidas de carga por singularidades(codos, tes, etc...) y la suma total mas el caudal necesario de la instalacion obtienes la bomba.
    Supongamos que el circuito a calcular es un circuito cerrado, lo que nos lleva a la conclusion de que la presion es la misma en todo el circuito por lo que es innecesario sobredimensionar la bomba para conseguir 15mcda en el piso mas alto ya que esa medida se utiliza para suministro de agua potable en un edificio provisto de un grupo de presion, que es totalmente distinto.

    Un saludo foreros




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47