Resultados 1 al 17 de 17
- 28/06/2007, 20:31 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Elche
- Mensajes
- 42
Que ocurre si la pérdida de carga total supera los 7 mcda
Hola muy buenas tardes. Tengo una duda, que hay que hacer, o mejor dicho, que habría que hacer si al calcular la pérdida de carga total del circuito esta es mayor de los 7 m cda???
y otra, unque suene absurdo, lo siento, pero
m cda, es Metros de Caudal De Agua?? o que quiere decir
-
- 28/06/2007, 21:33 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 21
Hola
Supongo que si la perdida es mayor de 7 mcda, siempre podras "jugar" retocando por ejemplo:
-El diametro de tuberia a mayor.
-Reduciendo en lo posible la longitud en tramos.
-Disminuir el caudal.
-Incluso buscar captadores con una menor area unitaria...
....etc.
En fin, a bote pronto supongo que son algunas alternativas, aunque igual he dicho alguna burrada :?
m.c.d.a = Metros columna de agua, y se hace referencia a la presion.
Aqui se explica muy bien: http://usuarios.iponet.es/jsl/hidraulica/ihidraul.htm
Saludos.
- 28/06/2007, 23:17 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Otra opción es poner una bomba que para el caudal dado trabaje a una presión mayor de 7 mca ¿digo yo?
- 29/06/2007, 12:49 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Elche
- Mensajes
- 42
Pero, brunomiranda, si se exige que las perdidas máximas sean de 7 mcda, no podría ser correcto la elección de una bomba q diera´más de esos 7 mcda porque no estaríamos cumpliendo la normativa verdad???
- 29/06/2007, 13:23 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 105
Iniciado por Oscar84
Lo podrías recordar por favor.
Un saludo.
De todas maneras, una opción sería aumentar el diámetro de las tuberías (como te han indicado el resto del foro)
- 29/06/2007, 14:21 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Elche
- Mensajes
- 42
Pues ahora mismo no lo recuerdo donjde lo lei en la normativa, luego lo buscare, lo que si se es que siempre veo en todos los proyectos esto;
-La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40 mmcda
-La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1.5m/s
-La pérdida de carga total del circuito no ha de superar los 7 mcda
- 30/06/2007, 13:22 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 102
Es correcto Oscar, eso he leído yo siempre y es lo que he estudiado.
Cuando se pasa de 7 mca o de los 40 mmca por metro de tubería, simplemente has de elegir un tubo de diámetro inmediatamente superior y repetir los cáculos. Insisto, eso es lo que yo he estudiado y sé que eso es correcto, aunque no sé si habrá otras opciones.
- 30/06/2007, 15:16 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Elche
- Mensajes
- 42
Pués así lo realicé y ya me da dentro de los límites, 4.3 mcda
Gracias
- 01/07/2007, 02:00 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Mensajes
- 70
No hay ninguna normativa (a lo sumo especificaciones técnicas, aunque que yo recuerde, ni el IDAE ni el Prosol lo prohíben) que prohíba que la pérdida del circuito sea mayor que 7 mca. En realidad tampoco se prohíbe que se pase de los 40 mmca/m (eso ocurría con el antiguo reglamento derrogado por el RITE). Es más una cuestión de ahorro. consume más a igual caudal una bomba de 8 mca que de 5 mca, aunque te gastes más en tuberías y aislamiento. Pero si tienes un circuito con una pérdida de 7 mca sólo tienes que elegir una bomba para el caudal y esa pérdida de carga, que haberlas haylas.
Un saludo
- 01/07/2007, 21:50 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Elche
- Mensajes
- 42
Am, pero pensaba que las bombas se elegian en funcion de la potencia, no en funcion de los mca que deba superar, o estoy en lo erroneo??
- 02/07/2007, 14:02 #11Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Las bombas se eligen en función de dos parámetros:
H: Altura o presión manométrica requerida (mca, bar, Pa, ...)
Q: Caudal coincidente (l/h, ...)
La potencia de la bomba se calcula como
P = (H x Q) / Rendimiento
Siendo la ecuación de dimensiones
[w] = ( [Pa] x [m3/s] ) / 1
Tanto las curvas que relacionan caudal con presión como las curvas de rendimiento son facilitadas por el fabricante, al igual que las de potencia y NPSH.
Un cordial saludo.
- 02/07/2007, 15:23 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Ubicación
- Elche
- Mensajes
- 42
Entoncesm yo que tengo 67 paneles con un caudal max de 300litros/h, me da un caudal Q de 20.1 m3/h, si tengo que los mcda que tengo que salvar son 4.3, obtendría que
P=0.005583**4.31/1 ??? ===>>P=0.024w??
no es muy lógico no?
Hay algo que estoy haciendo mal.
- 03/07/2007, 12:59 #13Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Pues si, te has olvidado de pasar la presión a Pascales:
H = 4.3 mca = 0,43 bar = 43000 Pa
P = (0,0056 m3/h * 43000 Pa) / 0,30 = 803 w
El rendimiento lo he estimado en 0,30. Lo que tienes que hacer realmente es usar el software de selección de algún fabricante.
Un cordial saludo.
- 06/07/2007, 19:24 #14Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Guadalajara - España
- Mensajes
- 39
Una pregunta más relacionada con la pérdida de carga.
Se calcula la pérdida de carga de la tubería mediante las tablas, obteniéndose pérdida de carga por m de tubería, se multiplica por los metros de tubería, se obtiene la de las singularidades (o bien un % sobre la de la tubería), la de los colectores, la del acumulador, intercambiadores (si los hay), etc. se suma todo y se tiene la pérdida de carga total, pero a ésta hay que sumarle la dada por la altura existente entre la bomba y los paneles ¿o no?. ¿Estoy equivocado?. De ser así, ¿qué ocurre cuando la altura del edificio por sí sólo es mayor de 7 metros?.
Por favor, resolvedme esta duda que me ha surgido.
Muchas gracias.Vísteme despacio, que tengo prisa
- 07/07/2007, 08:30 #15Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Mensajes
- 70
Iniciado por TombRaider
En segundo lugar, al ser un circuito cerrado no debes tener en cuenta la altura geométrica para el cálculo de la altura manométrica de la bomba.
Un saludo
- 22/07/2007, 13:44 #16Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Ireland
- Mensajes
- 98
a partir del 7,8 o 9 piso
Iniciado por TombRaider
saludos
- 25/07/2007, 00:23 #17Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2005
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 21
Hola que tal:
Para hayar la perdida de carga de un circuito, se suman las perdidas de carga del tramo mas desfavorable de la instalacion, que suele ser el mas largo y por lo tanto el resto del circuito tendra una perdida de carga menor por lo que la bomba ira sobrada. Se suman perdidas de carga por longitud de tiberia mas perdidas de carga por singularidades(codos, tes, etc...) y la suma total mas el caudal necesario de la instalacion obtienes la bomba.
Supongamos que el circuito a calcular es un circuito cerrado, lo que nos lleva a la conclusion de que la presion es la misma en todo el circuito por lo que es innecesario sobredimensionar la bomba para conseguir 15mcda en el piso mas alto ya que esa medida se utiliza para suministro de agua potable en un edificio provisto de un grupo de presion, que es totalmente distinto.
Un saludo foreros