Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    ANTON52 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2018
    Ubicación
    SAN FERNANDO
    Mensajes
    5

    Predeterminado PROBLEMA BAJA TEMPERATURA

    Hola a todos:
    En la zona de cadiz, en una vivienda de nueva construcción, tengo un sistema instalado con dos intercambiadores de calor, uno el primario formado por 7 placas SOLAR ENERGY RKM2001, una bomba y un deposito de 1000 litros,
    las placas están conectadas en paralelo, la temperatura máxima que ha conseguido llegar es 60 grado en el mes de julio, por lo tanto el depósito a duras penas llega a los 45 o 50 grados en esa fecha, os podéis imaginar la temperatura en invierno, solo tenemos agua caliente en julio y agosto, parece ser que siete placas deberían ser suficiente para calentar el agua del depósito, ¿sería una solución para que las placas llegasen a tener alcanza más temperatura una conexión mixta?
    Me refiero a poner una placa mas para que fuese número par, y agruparlas de dos en dos en paralelo, y los cuatro grupos formados, en serie.

  2. #2
    tio_pepe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    691

    Predeterminado Re: PROBLEMA BAJA TEMPERATURA

    Claro, sería lo suyo. Pero te tienes que fijar que queden equilibrados hidráulicamente cuando hagas la conexión, que seguro que ahora lo estarán. Bien con válvulas o mediante diseño.
    De todos modos el tanque es enorme, ¿tanto consumo tenéis?

  3. #3
    ANTON52 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2018
    Ubicación
    SAN FERNANDO
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: PROBLEMA BAJA TEMPERATURA

    Gracias por contestar, el tanque de 1000 litros se calienta por un serpentín que tiene interiormente, por donde circula el agua caliente de las placas, es un circuito cerrado, el edificio solo tiene ocho viviendas, pero en la fecha de la prueba del mes de julio solo había 4 viviendas ocupadas, el secundario esta formado por una centralita que pone en marcha una bomba a partir de una temperatura que tiene el deposito, y hace circular el agua caliente del deposito de 1000 litros, por el serpentín que tienen los depósitos que hay instalados en las viviendas, y regresa de nuevo al depósito, otro circuito cerrado.
    En verano estaba programada la centralita para que la bomba del secundario no actuase si el deposito no llegaba a 60 grados, como el deposito despues de una semana no llegó nunca a 60 grados, la bomba no arranco en todo ese tiempo, lo que equivale a una demanda cero, si siete placas con demanda cero no fueron capaces de subir la temperatura del deposito a 60 grados en esa fecha, a los vecinos nos queda muy claro que el problema esta en que las placas no están bien conectadas, o no son suficientes, o lo suficientemente eficientes.
    Pensamos que por mucha placas que se pongan en paralelo la temperatura no va a subir, por lo que se nos ocurre la opción mixta.
    No se si el símil es lo mismo, pero es como poner pilas en paralelo, por muchas que pongas vas a tener mas intensidad, pero el voltaje de salida siempre sera el mismo.

  4. #4
    tio_pepe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    691

    Predeterminado Re: PROBLEMA BAJA TEMPERATURA

    Cita Iniciado por ANTON52 Ver mensaje
    Gracias por contestar, el tanque de 1000 litros se calienta por un serpentín que tiene interiormente, por donde circula el agua caliente de las placas, es un circuito cerrado, el edificio solo tiene ocho viviendas, pero en la fecha de la prueba del mes de julio solo había 4 viviendas ocupadas, el secundario esta formado por una centralita que pone en marcha una bomba a partir de una temperatura que tiene el deposito, y hace circular el agua caliente del deposito de 1000 litros, por el serpentín que tienen los depósitos que hay instalados en las viviendas, y regresa de nuevo al depósito, otro circuito cerrado.
    En verano estaba programada la centralita para que la bomba del secundario no actuase si el deposito no llegaba a 60 grados, como el deposito despues de una semana no llegó nunca a 60 grados, la bomba no arranco en todo ese tiempo, lo que equivale a una demanda cero, si siete placas con demanda cero no fueron capaces de subir la temperatura del deposito a 60 grados en esa fecha, a los vecinos nos queda muy claro que el problema esta en que las placas no están bien conectadas, o no son suficientes, o lo suficientemente eficientes.
    Pensamos que por mucha placas que se pongan en paralelo la temperatura no va a subir, por lo que se nos ocurre la opción mixta.
    No se si el símil es lo mismo, pero es como poner pilas en paralelo, por muchas que pongas vas a tener mas intensidad, pero el voltaje de salida siempre sera el mismo.
    Por las placas no circula agua; creo que el rendimiento de la instalación baja cuando se conecta en serie o mixta como decís según he leído en el foro, o sea que la situación podría ser peor. Usualmente es fácil que se pueda reprogramar la centralita para bajar esa temperatura que tenéis a 60 ºC.

    Me parece que habéis entrado a vivir hace poco, ¿no habéis reclamado al constructor ni tenéis un contrato de mantenimiento o un seguro de la comunidad?

  5. #5
    ANTON52 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2018
    Ubicación
    SAN FERNANDO
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: PROBLEMA BAJA TEMPERATURA

    A la vista de que a 60 grados no teníamos agua caliente en la mejor época del año, se cambio la centralita a 45 grados y en esa fecha comenzó a funcionar, pero una vez que llego el mes de septiembre, ya nada hasta que llegue el mes de julio próximo, es cierto que en serie las placas bajan el rendimiento, pero la cuestión es la siguiente, para que queremos tanto rendimiento si no tenemos temperatura suficiente?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Ya hemos recamado al constructor, pero dicen que la instalación cumple la normativa, la normativa dice que en esta zona el sistema de placas debe proporcionar el 70% del agua caliente, y que debe bajar a 60 grados, esto no ocurre ni en broma.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47