Cálculo de bomba circuito primario
Buenas a todos, estoy dimensionando una instalación para ACS y me ha surgido la duda de cómo se calcula la potencia de la bomba que instalaré en mi circuito primario, las pérdidas de carga me salen 0.663 m.c.a y la diferencia de alturas es 8.5 m. Cómo calcularía la bomba? Lo he intentado de varias maneras y me salen unas bombas de demasiados W cuando se supone que debería darme menor de 50 W por la instalación. Alguien me puede ayudar? Gracias
-
- 10/01/2018, 10:42 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Cálculo de bomba circuito primario
Ya tienes la presión que debe suministrar la bomba, pero no dices nada del caudal...Sin el caudal no se puede saber qué bomba se necesita.
- 10/01/2018, 10:53 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2017
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 6
- 11/01/2018, 10:06 #4Gabriel 2018 Invitado
Re: Cálculo de bomba circuito primario
Estás seguro de que ese es el caudal??? Para ese caudal, la potencia hidráulica es de unos 3 W, pero el rendimiento combinado de motor y bomba puede ser del orden del 5%, por lo que es lógico que encuentres bombas a partir de 50 W...