Cálculo de bomba circuito primario
Buenas a todos, estoy dimensionando una instalación para ACS y me ha surgido la duda de cómo se calcula la potencia de la bomba que instalaré en mi circuito primario, las pérdidas de carga me salen 0.663 m.c.a y la diferencia de alturas es 8.5 m. Cómo calcularía la bomba? Lo he intentado de varias maneras y me salen unas bombas de demasiados W cuando se supone que debería darme menor de 50 W por la instalación. Alguien me puede ayudar? Gracias
Re: Cálculo de bomba circuito primario
Ya tienes la presión que debe suministrar la bomba, pero no dices nada del caudal...Sin el caudal no se puede saber qué bomba se necesita.
Re: Cálculo de bomba circuito primario
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2018
Ya tienes la presión que debe suministrar la bomba, pero no dices nada del caudal...Sin el caudal no se puede saber qué bomba se necesita.
El caudal es 111'5 l/h, se me olvidó ponerlo, gracias
Re: Cálculo de bomba circuito primario
Estás seguro de que ese es el caudal??? Para ese caudal, la potencia hidráulica es de unos 3 W, pero el rendimiento combinado de motor y bomba puede ser del orden del 5%, por lo que es lógico que encuentres bombas a partir de 50 W...