    Con un caudal de 0.63m3/h y un diámetro de tubería de 18.7 mm, al determinar la pérdida de carga debido al rozamiento y a la velocidad del fluido caloportador me da 47.25mmCA,cuyo valor excede de los 40 mmCA por metro lineal,mi pregunta es .Cuál sería el diámetro de tubería correspondiente,podría ser 26/28, y el valor de la pérdida de carga en este caso?? I´m lost
    Gracias

  2. #2
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    D. Ext. V D. Int. mm.c.a./m
    (mm) (m/s) (mm)

    20 0,69 18 36,80
    Renovarse o morir...

  3. #3
    gratixes está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    48

    Predeterminado

    Muchas gracias renova,,¿cómo has llegado a esos datos,con el ábaco?yo es que sinceramente me hago un verdadero lío.Saludos

  4. #4
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    Con una pagina excel, es la mejor solución y te ahorraras muchos calculos...
    Renovarse o morir...

  5. #5
    gratixes está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    48

    Predeterminado

    Ya, perdona que insista pero cómo llegar a esos datos desde una página excell,me puedes dar alguna idea,y el ábaco qué?

  6. #6
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    537

    Predeterminado

    La mejor idea: busca en la mula que hay hechas...