    Predeterminado Coeficiente Global de Pérdidas

    he mirado el ensayo de mis colectores, ensayo del INTA, y no viene el coeficiente global de pérdidas, como lo podría obtener :roll:

  2. #2
    J.R.B está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado colector

    que valores te da el ensayo?

    te dará una ecuación con tres valores, el primero es el rendimiento óptico, y cuales son los 2 siguientes?

  3. #3
    Persefone está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    16

    Predeterminado

    me da a1a y a2a en wm-2k-1 q son respectivamente 3,6531 y 0,0113

  4. #4
    J.R.B está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado colector

    vale, te da la ecuación cuadrática, es la misma ecuación del rendimiento, pero con más "resolución".

    hay una ecuación (hay 2) que a partir de los dos coef. de pérdidas, te calcula uno global.

    vamos a llamar b al coef de perdidas.
    La primera ecuacion es: b= (c1+c2·35) donde c1 y c2 son 3,6531 y 0,0113 respect.

    la 2º ecuación dicen que es más exacta, y es:

    0.75·c1 + 16·(c0·c2)^0.5 =b donde co es el rendimiento óptico (primer parámetro de la ecuacion de rendimiento está en torno a 0.8)
    al final te saldra, una ecuación:

    Rdto = c0 - b(At/I)

  5. #5
    Persefone está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    16

    Predeterminado

    gracias J.R.B. todo claro pero una dudilla en la ecuación final que es I :roll:

  6. #6
    J.R.B está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado colector

    I, es la irradiacion media por m2 que recibe el colector en el ensayo, será 800 W/m2 ºK o 1000, te lo dicen en el ensayo.

  7. #7
    Persefone está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    16

    Predeterminado

    muchas gracias es 800
    un saludo

  8. #8
    J.R.B está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    81

    Predeterminado colector

    pues ya lo tienes,
    aunque el parámetro I se suele dejar como tal, sin sustituir, a menos que quieras calcular el rendimiento total para un intervalo de temperaturas concreto, en cuyo caso recuerda que AT es Tmedia (entrada y salida del colector)/2 - Tambiente.

    Un Saludo

  9. #9
    topis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    siguiendo con el tema. Ando un poco liado

    interpreto que si tengo una ecuación cuadrática con 1 valor de eficiencia óptica( c0 ) y 2 valores de perdidas( c1 y c2) y aplico esta formula

    0.75·c1 + 16·(c0·c2)^0.5 =b

    obtengo b , que es el valor del coeficiente global de perdidas que tengo que aplicar en el método de calculo f-Chat.
    Y el factor óptico es el mismo tanto en sistemas que utilicen el método lineal como el cuadrático.

    he pedido a un fabricante que me facilite estos datos y me da lo siguiente

    Eficiencia instantánea = f(temperatura media, área absorbedor),
    CUADRÍTICA eta_0 = 0,818; a1A = 3,47 W/m2K; a2A = 0,0101 W/m2K2
    Eficiencia instantánea = f(temperatura entrada, área apertura),
    LINEAL eta_0 = 0,74; a1 = 3,0 W/m2ºC

    ¿la eficiencia óptica también es distinta?