- 28/05/2007, 18:06 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 16
rite
Buenas, alguien sabe el % mínimo de energia solar que obliga la nueva normativa que hay que poner
en obra nueva. me han dicho que va de 0.25 en adelante
gracias
-
- 28/05/2007, 18:09 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Mensajes
- 81
porcentaje solar
Hola Persefone,
va en funcion de la zona (I,II,III,IV,V,) en función de cada zona se requiere un aporte mínimo por energías solar,
Mejor que el rite, el CTE HE4, ahí lo explica mejor.
salu2
- 28/05/2007, 18:15 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 16
MUCHAS gracias pero ya lo he mirado y en mi caso es la zona IV y me sale un 70 %
eso no es mucho
- 28/05/2007, 18:16 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 537
No, eso es así. Y aunque en el RITE diese un porcentaje distinto, que no lo da, deberias cumplir el mas restrictivo.
Renovarse o morir...
- 28/05/2007, 18:20 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 16
mi demanda es de 2.300 litros, segun esto el 70% son 1610 litros de ACS por energia solar y son un monton de colectores q no me caben en la fachada orientada al sur, pero me parece muchisimo.
- 28/05/2007, 18:22 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 537
A ver... Explicate mas. Que tipo de edificio es, consumo, etc... A ver si te podemos hechar una mano...
Renovarse o morir...
- 28/05/2007, 18:26 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 16
Es un edificio de 19 viviendas en Navalcarnero, pero sta en casco histórico, y en la fachada q orientada al sur son los duplex y tienen ventanitas y por mis cálculos me salen 22 colectores de +- 2 m2
- 28/05/2007, 18:31 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 537
Orientación e inclinacion de la cubierta? Deduzco que el apoyo debe de ser electrico? Sombras? m2 de cubierta? dimensiones y caracteristicas del colector?
Renovarse o morir...
- 28/05/2007, 18:40 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 16
Orientación Sur, 2,2, m2 de colector, inclinación 47 % superficie cubierta 1200 +- pero con el problema de las ventanas
- 28/05/2007, 18:50 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 537
Sin saber coeficiente de perdidas ni factor de eficiencia de los colectores que vas a utilizar, utilizando unos genericos, los resultados de mi calculo son que con 18 colectores cubririas el 70.0 % de la demanda, para no pillarnos los dedos yo pondria 20 colectores con un acumulador de 2000 litros y cubriria el 74,3 % de la demanda, teniendo encuenta que no habria perdida por sombrado cumplirias CTE. Respecto a las dimensiones de la cubierta los 20 colectores no creo que te ocupen mas de 50 m2, no se cuantas ventanas habra pero tienes un monton de metros...
Renovarse o morir...
- 28/05/2007, 23:32 #11Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Mensajes
- 20
Buenas, aqui ocurre un problema que me ocurre también a mi,
El CTE, limita el area de captadores según la ecuación:
A<=Cantidad en litros del depósito/50
En este caso,
A<= 2000/50 = 40 m²
Tenemos 20 colectores de 2,2 m² cada uno, son 44 m².
En este caso se inclumpliria el CTE, no??.
El caso, es que a mi me ocurre lo mismo para un simple vivienda de 4 personas, situada en Córdoba, si cumplo el factor solar anual, inclumplo el área máxima de colectores y viceversa.
Que falla¿?¿?¿?
- 29/05/2007, 08:13 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 537
En este caso deberias de aumentar el volumen de acumulación, aunque viendo el pequeño margen que queda para cumplir la relación V/A yo optaría por justifacrlo debidamente en el proyecto y evitar aumentar el volumen.
Renovarse o morir...
- 29/05/2007, 09:08 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 16
Cual seria la mejor opción para justificarlo
el volumen exacto son 2280 litros
- 29/05/2007, 09:23 #14Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 537
En tu caso esta claro, ponemos 2500 litros y asi cumplimos la relacion V/A del CTE
Renovarse o morir...