Tema: duda curva rendimiento
- 08/05/2007, 12:45 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Mensajes
- 17
duda curva rendimiento
Hola a todos.
Estoy realizando un proyecto y he elegido el colector SOL 25 S del catálogo Salvador Escoda. Casi al final del catálogo, se encuentra la homologación y la ecuación de la recta de rendimiento que si no lo veo mal es: Rend = 0,69 - 0,45 T*, siendo T* = U(Te - Ta)/I. También viene una notación que es 4,5 W/m^2ºC. Mi pregunta es que no se cómo interpretarlo, ya que quiero calcular los parámetros K y el valor de paso FU. Para ello quiero saber los valores de X e Y. Otras veces he realizado otros cálculos pero en la recta de rendimiento no aparecía el parámetro U. ¿Qué hago con U?
Muchas gracias.
-
- 08/05/2007, 16:20 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Ubicación
- León y Valladolid
- Mensajes
- 16
Uo es el coeficiente global de pérdidas y es el valor ese 4,5 que tienes ahi, te es la temperatura de salida mas la de entrada divididas por dos, ta es la temperatura del ambiente e I es la irradiación que es diferente para cada mes
- 09/05/2007, 00:37 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Mensajes
- 17
Muchas gracias, ahora los resultados me salen mucho mas lógicos.
- 24/05/2007, 09:29 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Ubicación
- san sebastian
- Mensajes
- 25
cuidado ahi, si te pone Te es la temperatura de entrada a captadores, si pone Tm es cuando ese valor es la temperatura de entrada mas la de salida dividida por 2
un saludo,
jose mari