    Predeterminado duda curva rendimiento

    Hola a todos.

    Estoy realizando un proyecto y he elegido el colector SOL 25 S del catálogo Salvador Escoda. Casi al final del catálogo, se encuentra la homologación y la ecuación de la recta de rendimiento que si no lo veo mal es: Rend = 0,69 - 0,45 T*, siendo T* = U(Te - Ta)/I. También viene una notación que es 4,5 W/m^2ºC. Mi pregunta es que no se cómo interpretarlo, ya que quiero calcular los parámetros K y el valor de paso FU. Para ello quiero saber los valores de X e Y. Otras veces he realizado otros cálculos pero en la recta de rendimiento no aparecía el parámetro U. ¿Qué hago con U?
    Muchas gracias.

  2. #2
    loromondy está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    León y Valladolid
    Mensajes
    16

    Predeterminado

    Uo es el coeficiente global de pérdidas y es el valor ese 4,5 que tienes ahi, te es la temperatura de salida mas la de entrada divididas por dos, ta es la temperatura del ambiente e I es la irradiación que es diferente para cada mes

  3. #3
    dagato51 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Mensajes
    17

    Predeterminado

    Muchas gracias, ahora los resultados me salen mucho mas lógicos.

  4. #4
    txema cid está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    san sebastian
    Mensajes
    25

    Predeterminado

    cuidado ahi, si te pone Te es la temperatura de entrada a captadores, si pone Tm es cuando ese valor es la temperatura de entrada mas la de salida dividida por 2
    un saludo,