Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Fernando_Costas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2016
    Ubicación
    Gijón
    Mensajes
    1

    Predeterminado Recirculación ACS

    En una instalación de ACS para un hotel en la que se empleen paneles solares y una caldera de condensación de gas natural como apoyo, ¿Es necesario la recirculación? Sí es así, ¿por qué se emplea?

    Muchas gracias de antemano

  2. #2
    OLuis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    309

    Predeterminado Re: Recirculación ACS

    Por dos razones principales:

    - A los clientes no suele gustarles esperar un cuarto de hora que les llegue el agua caliente.
    - El Código Técnico obliga a que haya retorno en instalaciones de ACS con una distancia al punto de consumo mas alejado igual o superior a 15 metros.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    110

    Predeterminado Re: Recirculación ACS

    Hola Fernando, como te dice OLuis, el Codigo Técnico obliga a que haya instalación de retorno en el ACS cuando la distancia del aparato emisor, ( termo, caldera paneles solares, etc.) hasta el punto de consumo es superior a los 15 metros. Pero además calcula los litros de agua que se perderían al dejar correr el grifo hasta que nos llega el agua caliente al grifo de la ducha si no hubiese un circuito de retorno de ACS.