Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Recirculación ACS
- 20/07/2016, 18:39 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jul 2016
- Ubicación
- Gijón
- Mensajes
- 1
Recirculación ACS
En una instalación de ACS para un hotel en la que se empleen paneles solares y una caldera de condensación de gas natural como apoyo, ¿Es necesario la recirculación? Sí es así, ¿por qué se emplea?
Muchas gracias de antemano
-
- 22/07/2016, 10:55 #2Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Malaga
- Mensajes
- 309
Re: Recirculación ACS
Por dos razones principales:
- A los clientes no suele gustarles esperar un cuarto de hora que les llegue el agua caliente.
- El Código Técnico obliga a que haya retorno en instalaciones de ACS con una distancia al punto de consumo mas alejado igual o superior a 15 metros.
- 06/09/2016, 00:22 #3Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2011
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 110
Re: Recirculación ACS
Hola Fernando, como te dice OLuis, el Codigo Técnico obliga a que haya instalación de retorno en el ACS cuando la distancia del aparato emisor, ( termo, caldera paneles solares, etc.) hasta el punto de consumo es superior a los 15 metros. Pero además calcula los litros de agua que se perderían al dejar correr el grifo hasta que nos llega el agua caliente al grifo de la ducha si no hubiese un circuito de retorno de ACS.