Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Aliesnona está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1

    Predeterminado Acumulador temperatura negativa

    Hola,

    El jueves me hicieron una puesta apuntos del sistema solar por tubos. Las placas estan en el tejado y cada piso tiene su acumulador y sistema auxiliar.

    Giraron la válvula porque de inicio estaba instalada mal pero ahora marca temperatura de placa 39 y acumulador - 1.9 grados.

    A media ducha ya no sale agua caliente y parece que el sistema auxiliar que está a 50 gradostampoco hace nada.

    ¿a qué puede deberse?

  2. #2
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    100

    Predeterminado Re: Acumulador temperatura negativa

    Hola,
    Lo del acumulador a -1,9ºC puede ser que la sonda correspondiente esté medio cascada por lo que te hará funcionar la instalación hasta de noche, disipándose en ese caso a través de los paneles el calor que se ha introducido en el acumulador durante las horas de radiación.
    Respecto a lo del sistema auxiliar tendrías que dar más datos....