Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Caudales ACS
- 02/05/2007, 13:18 #1Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Caudales ACS
Hola. El CTE, en su documento básico HS4 proporciona unos caudales mínimos de suministro para cada tipo de aparato. ¿sabeis los consumos de acs a que temperatura los está considerando? ¿Temperatura de uso, de preparación, de distribución?. Los dimensionados hidráulicos de distribución cambiarán bastante de que una ducha consuma 0,1 dm3/s a 55ºC, que es la temperatura de distribución, a que sea 0,1 dm3/s a 40ºC y por tanto el caudal de distribución sea menor.
-
- 02/05/2007, 13:34 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Mensajes
- 81
la temperatura del ACS de servicio, no era de 45ºC, y la de almacenamiento de 60ºC?
- 02/05/2007, 15:27 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
¿No lo pone en el encabezado de la tabla?. En todo caso nunca consideraría por debajo del mínimo marcado por Norma UNE de 50ºC en el punto de consumo.
- 02/05/2007, 16:59 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
No lo pone, no. Yo también pienso que se trata de la temperatura de distribución pero no hay confirmación. De todos modos, como ese criterio es mas conservador que considerar una temperatura menor, creo que es el que voy a emplear.
- 07/05/2007, 08:24 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Hola. He consultado algo de bibliografía y, para los mismos valores de que da el CTE, habla de caudales a 50ºC.
- 07/05/2007, 14:13 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 105
Hola a todos.
Consultando el Documento HS 4, no especifica en ningún momento una temperatura fija de diseño, sólamente fija rangos o un mínimo en el caso de instalaciones residenciales, con lo cual, yo deduzco que se debe satisfacer el caudal, independientemente de la temperatura siempre que se encuentre dentro de los rangos....
Ya se que de esta manera casitodo el mundo se irá a los mínimos, pero no me parece descabellado.
Un saludo
- 07/05/2007, 14:49 #7Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Efectivamente Horner, no es descabellado, y de hecho es correcto, pero se da el caso que los mínimos están fijados, sino de manera explicita, de manera implicita.
La instalación de preparación de ACS, salvo que tenga potencia térmica inferior a 5 kw o se encuentre en una zona de uso industrial, es una instalación térmica que debe cumplir el RITE, y como tal la norma UNE 100.030.
Ocurre la última versión de dicha norma UNE 100.030 fija el mínimo en los puntos de consumo en 50ºC, y si bien no es la versión referenciada por la ITE 01, parece dificil justificar saltarse a la torera lo que indica.
Saludos.
- 12/05/2007, 19:13 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Mensajes
- 265
Creo que es importante también conocer a que temperatura están referidos los caudales de consumo a la hora de dimensionar los sistemas de calentamiento:
Si tomamos estos caudales a 50ºC, considerando una vivienda normal (aunque cada vez menos) con 1 baño, 1 aseo con ducha y cocina, aplicando simultaneidad obtengo un caudal de 0,25 l/s. Si el sistema auxiliar fuese un calentador individual de gas debería tener una potencia de:
P= 0,25 (kg/s)*4,18 (kJ/kgºC)*40 ºC (tomando temperatura agua de red 10ºC = 42 kW.
Si la vivienda no tiene calefacción me encuentro con el problema de que no hay calendadores de esa potencia (máximo 30 kW) por lo que tengo que tener en cuenta un volumen de acumulación auxiliar, lo que no es mayor problema si se tiene en cuenta desde el principio, siempre y cuando haya espacio sufiente. Si los caudales los hubiera tomado a la temperatura de uso, con el calentador de 30 kW garantizaría suficiente grado de confort.
- 16/05/2007, 12:59 #9
Resulta que es admisible para el caso el intercambiadores de placas en vivenda, no es posible cumplir las condiciones del mantenimiento consumo punta, es más grandes que 0,15 l/s con la temperatura de 50 grados. Para consumo punta para que grande que 0,15 l/s, es necesario o montar todavía uno instantáneo (que aumenta sin fundamento el coste), o se resignará a aquello que la temperatura del consumo de 40-45 grados, no se cumplirá e.d. la norma UNE. En este caso y el intercambiadores de placas en vivenda no tiene el sentido calcular en la potencia más 25-30 kW.
Que pensáis?