    Predeterminado Relacion de Caudales Primario-Secundario.

    Buenas. A ver si me pudiera alguien orientar.

    Estoy realizando un estudio de una instalacion solar térmica de precalentamiento de ACS en la costa. Existe un intercambiador exterior y un gran depósito de acumulacion solar, previo a otro de apoyo.
    Resulta que la instalación ejecutada es antigua y la relación de caudales primario-secundario solar es de 4-1. Es decir, se ha diseñado el primario con un salto de 10ºC y el secundario con uno de 40ºC...como si fuese a calentarse al paso....

    Mi pregunta es en qué afecta a la instalación esta circunstancia, cómo valoro lo mejor o peor que se comportaría la instalación si hubiese sido la relación 1-1, es decir, mismo slato en primario que en secundario.

    Gracias por las ideas.

  2. #2
    Avatar de bialka
    bialka está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2014
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    31

    Predeterminado Re: Relacion de Caudales Primario-Secundario.

    Salto del secundario suele estar sobre unos 30
    Primario 70-50
    Secundario 15-45
    El caudal del secundario también lo puedes calcular con el tiempo que quieres que tarde el agua en calentarse, si el depósito es de 1000l y quieres que aumente esos 40 grados pues 1m3/h
    No lo calcules a más de 2horas ya que es mucho tiempo
    Hacerlo 1-1 como tú dices no porque si no en el secundario tendrías que poner una bomba muy grande con las tuberías muy gordas para que no hicieran ruido y eso es más caro

    Suerte!