Situación del vaso de expansión
Hola Amigos.
Por temas varios, principalmente de falta de espacio, creo que tendré que mover el vaso de expansión del primario mi sistema forzado.
Ahora está junto al grupo de bombeo, que de hecho creo que es la ubicación más utilizada, y yo tendría que alargar el tubo para bajarlo un metro o metro veinte más abajo.
¿Podría dar esto algún problema? ¿afectaría al funcionamiento? Lo comento pues desconozco por ejemplo si al estar muy abajo podría acumularse allí el anticongelante, o la suciedad del circuito....
Pensando un poco más,.... entiendo que es necesario que esté junto al grupo de bombeo, ¿podría ser una buena ubicación al lado del purgador automático que tengo a un medio metro por encima del grupo de bombeo?
Salu2 y Gracias.
-
- 02/03/2015, 15:07 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Re: Situación del vaso de expansión
Veamos….
El vaso de expansión debe de estar cuanto más abajo mejor, sin tocar suelo, porque lo que nos interesa es que cumpla su función sin recalentarse mucho, además de que debe de tener justo después de este una válvula de seguridad de las que están “taradas” a 1 o 2 atmosferas de la presión de trabajo del sistema, si es el vaso del primario te recomiendo que la válvula de seguridad desagüe en una garrafa de cristal para poder controlar las pérdidas que se produzcan durante el verano o los días de excesivo calor.