    Predeterminado Situación del vaso de expansión

    Hola Amigos.
    Por temas varios, principalmente de falta de espacio, creo que tendré que mover el vaso de expansión del primario mi sistema forzado.
    Ahora está junto al grupo de bombeo, que de hecho creo que es la ubicación más utilizada, y yo tendría que alargar el tubo para bajarlo un metro o metro veinte más abajo.
    ¿Podría dar esto algún problema? ¿afectaría al funcionamiento? Lo comento pues desconozco por ejemplo si al estar muy abajo podría acumularse allí el anticongelante, o la suciedad del circuito....
    Pensando un poco más,.... entiendo que es necesario que esté junto al grupo de bombeo, ¿podría ser una buena ubicación al lado del purgador automático que tengo a un medio metro por encima del grupo de bombeo?
    Salu2 y Gracias.

  2. #2
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Situación del vaso de expansión

    Veamos….

    El vaso de expansión debe de estar cuanto más abajo mejor, sin tocar suelo, porque lo que nos interesa es que cumpla su función sin recalentarse mucho, además de que debe de tener justo después de este una válvula de seguridad de las que están “taradas” a 1 o 2 atmosferas de la presión de trabajo del sistema, si es el vaso del primario te recomiendo que la válvula de seguridad desagüe en una garrafa de cristal para poder controlar las pérdidas que se produzcan durante el verano o los días de excesivo calor.

  3. #3
    juanamb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    86

    Predeterminado Re: Situación del vaso de expansión

    GRACIAS.
    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    ...//... te recomiendo que la válvula de seguridad desagüe en una garrafa de cristal para poder controlar las pérdidas que se produzcan durante el verano o los días de excesivo calor.
    En mi caso va directa al desagüe... cuando alguna vez ha perdido (tirado) liquido lo he notado por la bajada de presión en el manómetro, pero no he sabido la cantidad que había tirado.