Resultados 1 al 4 de 4
- 20/03/2007, 09:05 #1Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Mensajes
- 129
coeficiente dilatación fluido caloportador
buenas,
Necesito saber el coeficiente dilatacion mezcla agua-propilenglicol al 30% que no lo encuentro en ningun lado.
Alguien me puede dar esta informacion
gracias de antemano
-
- 20/03/2007, 10:13 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Creo que es un tema que ya se ha tratado en el foro. Se había planteado una corrección a las fórmulas propuestas por la UNE 100.155.
Puedes probar a buscar en:
- Libro de comentarios al RITE (Vienen gráficas de fluidos, aunque no se si el dato que buscas).
- Libro Aire Acondicionado de Carrier (También comenta el tema).
- Documentación del fabricante, el que me viene es tyfo www.tyfo.de
Saludos.
- 20/03/2007, 16:22 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Ubicación
- CANTABRIA
- Mensajes
- 49
Hola Solaringenieria
Yo tengo un programa que me permite calcular diferenetes propiedades de las mezclas de fluido caloportador. Te escribo lo que me da para una mezcla de 70%agua-30% propilenglicol
T CP(kj/KgºC) K(w/mK) Mu (cP) RHO(kg/m3)
20 3,906 0,463 3,370 1023,0
30 3,918 0,470 2,273 1018,4
40 3,932 0,476 1,621 1013,3
50 3,950 0,483 1,195 1007,8
60 3,969 0,489 0,924 1001,8
70 3,990 0,495 0,755 995,3
80 4,013 0,502 0,645 988,4
Espero que sea esto lo que buscabas
Un saludo
- 20/03/2007, 16:23 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Ubicación
- CANTABRIA
- Mensajes
- 49
Me han quedado las columnas un poco juntas, espero que lo entiendas sin problemas. Si no es así te lo vulevo a escribir