  1. #1
    Mar2006 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Mensajes
    17

    Predeterminado CTE vs RITE

    Hola!
    se me plantea la siguiente duda: el CTE me obliga a cubrir el 30% de las necesidades de acs, pero con este porcentaje no cumplo el RITE, q me obliga casi a un 50%.
    He leido en posts anteriores pero no tengo claro q es lo q debo hacer. Yo creo q si ambas estan vigentes, deberé cumplir la condición mas restrictiva (o sea, el RITE),pero x ahi se dice q como el CTE es mas nuevo, de debe seguir sus indicaciones. No se

    Alguien se ve tb en esta situación? q haceis?

    Saludos a tod@s!!

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Tu primera impresión fue la buena, debes cumplir las dos, y dado que el 30% es un mínimo, y con él no cumples el RITE, deberás aumentar la superficie hasta cumplir ambas condiciones.

    El CTE, pese a ser más reciente, no deroga el RITE, por tanto este último sigue vigente mientras otra disposición no diga lo contrario. Como en este caso, siempre que tengamos condicionantes distintos que afecten al mismo parámetro, habrá que aplicar el más exigente o restrictivo.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    Mar2006 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Mensajes
    17

    Predeterminado

    Gracias brunomiranda!!!

    es lo q yo creia, pero m quedo + tranquila si no soy la única q lo hace asi...


  4. #4
    mc
    mc está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    49

    Predeterminado

    Basta que lo busque para que no lo encuentre... ¿dónde viene lo del 50% en el RITE?

    Gracias

  5. #5
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    En el RITE marca la obligación de que la relación entre el area de captación (m2) y el consumo medio diario en verano de ACS (litros/dia) este comprendido entre 1,25 y 2. Supongo que de hay es de donde nuestra amiga ha deducido que con el 30% no le cumple el RITE.

    La referencia del RITE vigente a la solar térmica puedes encontrarla en la ITE 10.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  6. #6
    mc
    mc está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    49

    Predeterminado

    Muchas gracias, ésa relación sí la conocía. Es que buscaba un "50%" y no lo veía en ninguna parte.

    Un saludo