Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    guanabacoa está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    96

    Predeterminado metodo f-chart dimensionado basico instalaciones

    Hola he revisado el metodo f-chart de dimensionado de instalaciones de solar termica para el calculo del volumen de acumulacion y la superficie colectora.
    Y en el calculo del parametro D2 que tiene en cuenta las perdidas me surge una duda:

    en este parametro me dicen que las perdidas del colector vienen dadas por una expresion que entre otras cosas depende de incremento(t) y que define como el periodo de tiempo considerado en horas.
    Este parametro D2 hay que calcularlo mes a mes.
    Mi duda es si ese incremento(t) considerando un mes generido de 30 dias se calcula simplemente multiplicando 30x24, es decir el numero de dias del mes por las horas de todo el día, o solo por las horas en las que haya sol.
    Yo creo que son las primeras, ya que por la noche tambien puede haber perdidas, aunque prefiero asegurarme y no meter la pata.
    Gracias

  2. #2
    lmarques está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado

    Yo lo calculo por los días reales de cada mes y por 24 horas al día.

    Saludos!

  3. #3
    guanabacoa está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    96

    Predeterminado

    gracias lmarques