Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    alvarito_br está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2014
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    2

    Predeterminado Temperatura de referencia y Temperatura de uso. Necesito ayuda con el proyecto de fin de ciclo.

    Buenas tardes a todos. A ver si hay suerte y alguien me puede aclarar un poco las ideas...

    Estoy haciendo el proyecto de fin de ciclo, una instalación de ACS mediante energía solar térmica, en los vestuarios de una fábrica en Santander. Estoy dudando si poner la temperatura del depósito acumulador del circuito secundario a 45ºC o a 60ºC. El caso es que estoy buscando información al respecto y en cada página o foro que entro pone una cosa distinta, y ya no se si se puede poner a 45ºC o no, porque he leído de todo, en unos sitios que no se puede por la prevención antilegionella, y en otros que si.

    Por otro lado, estoy viendo la tabla 4.1 del CTE-HE4 (Demanda de referencia a 60ºC) y pone lo siguiente:

    "Los valores de demanda ofrecidos en esta tabla tienen la función de determinar la fracción solar mínima aabastecer mediante la aplicación de la tabla 2.1. Las demandas de ACS a 60 ºC se han obtenido de la norma
    UNE 94002. Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2) con los valores de Ti= 12 ºC (constante) y T = 45
    º C."

    La conclusión que saco de la última frase es que han utilizado la ecuación 3.2 para cambiar la temperatura a la que se demanda de 60ºC a 45ºC, pero entonces no entiendo que en el título de la tabla ponga "Demanda de referencia a 60ºC".

    Como podéis ver estoy hecho un lío. Si alguien puede ayudarme se lo agradecería enormemente.

    Un saludo.

  2. #2
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Temperatura de referencia y Temperatura de uso. Necesito ayuda con el proyecto de fin de ciclo.

    Hola,
    La temperatura de trabajo te la fijas tu.45º si quieres que la energia de apoyo entre mas tarde,pero una vez a la semana que subes la temperatura en el deposito hasta 70º por la legionella.Tambien con 45º se consigue un campo de paneles menor.60º,se consume menos agua caliente.
    Tu elijes.
    Un saludo.

  3. #3
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    93

    Predeterminado Re: Temperatura de referencia y Temperatura de uso. Necesito ayuda con el proyecto de fin de ciclo.

    Hola alvarito, creo que es al contrario, a partir de la tabla a 45 han sacado la demanda a 60.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47