TRamo más desfavorable
Hola muy buenas a todo el mundo. Soy nuevo en este foro pero lo llevo siguiendo desde hace mucho, ya que me esta ayudando a resolver muchas dudas de mi proyecto fin de carrera, acerca de una instalacion de paneles solares para obtención de ACS y el calentamiento de piscina.
La duda que me surge :
Es necesario hallar la pérdida de carga de todos los tramos del campo solar pra calcular la bomba, o solamente necesito hallar el tramo que más perdidas tiene?
Muchas gracias
-
- 07/03/2007, 23:47 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
el que más pérdidas tiene
- 07/03/2007, 23:53 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Para calcular la bomba, solo el más desfavorable. Ahora que no te olvides de dimensionar también los tramos de tubería no incluidos en dicho recorrido.
Saludos.
- 08/03/2007, 00:02 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 3
Vale muchas gracias por las respuestas de ambos.
Una cosilla más:
Como accesorios en el circuito primario, se suele poner codos roscado o curvas de 90º, esque esto de los accesorios de fontaneria no lo llevo muy bien.
Gracias
- 08/03/2007, 09:31 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
El primario se suele construir en Cobre (UNE EN 1.057), lo habitual es que los accesorios con este metal sean soldados por capilaridad, y no roscados. Lo más recomendable es utilizar curvas a 90º, aunque también puedes utilizar codos si no dispones de curvas o tienes poco espacio.
Saludos.
- 25/04/2007, 16:08 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Mensajes
- 81
hola,
Hola a todos, tambien me interesa, que entendeis por el tramo más desfavorable?, (sé que es el que más perdidas tenga) desde la bomba hasta donde? o dicho de otra forma, yo calculo todas las pe´rdidas de carga en el primario, imaginemos que me sale 5 metros, la bomba tiene que ser de al menos 5 metros de impulsion?
- 22/05/2007, 10:09 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Provincia Sevilla
- Mensajes
- 153
JRB,
5 m.c.a. como mínimo, más el caudal de los colectores de ese tramo más desfavorable, que son las dos condiciones para seleccionar la bomba en cuestión.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.