¿Se pueden arruinar captadores planos si la centralita no funciona por un día?
Hola. Tengo una instalación con 4 captadores planos y una centralita oventrop. Hasta ahora funciona de maravillas. Sin embargo siempre he tenido la duda si se corta la luz o la centralita deja de dar la partida por un día o más ¿se arruinarán los captadores?. Los captadores según manual tienen una temperatura de estancamiento de 190 o más grados . Pero si están un día o más sin que circule caloportador probablemente se alcancen temperaturas mayores. Ahora en invierno no hay problema, pero si es en verano y considerando el pastón que cuesta la instalación, me da pavor que eso pase.
Saludos a todos
-
- 23/02/2014, 12:24 #2Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: ¿Se pueden arruinar captadores planos si la centralita no funciona por un día?
Un día o varios días con temperaturas de estancamiento no deben dañar los colectores. Están diseñados para que esto pueda pasar.
Un periodo prolongado de tiempo, si puede producir algún daño, mas acusable en los racores de conexión de la parte superior de los colectores. Y el fluido caloportador puede sufrir alguna degradación, que se disgregue, produzca partículas en suspensión, se altere su pH y por tanto no cumplan su cometido.
Saludos
- 24/02/2014, 09:28 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: ¿Se pueden arruinar captadores planos si la centralita no funciona por un día?
Hola,
Si tienes el vaso de expansion bien dimensionado no pasara nada a tu instalacion.Si por la valvula de seguridad sale algo de liquido,esto se deberia reponer.Pero a los paneles no les pasara nada.
Un saludo.